变频器与上位机通过MEMOBUS通讯,从站地址为3,在变频器上已设定了频率,可是运行时变频器频率为9.96HZ时,上位机显示转速为1200,频率为7.47HZ时,上位机显示转速为900.(本来应该是50HZ对应1200;30HZ对应900).
现在是无论把频率值设为多少,输出依旧是10,估计应该是第一种情况吧;还有就是我现在把频率给定方式改成采用模拟量端子给,运行信号继续是通讯方式,设好后怎么变频器直接不运行了呢?
追答依据你的描述,我的判断是变频器的通讯方式设置问题。
故障一(采用模拟量端子给,变频器直接不运行):改为模拟量端子给定,现象是变频器不工作。因是控制方式采用的是通讯,也就是说设备的运行与否,不是靠变频器自身的IO来决定的,而是通讯。
故障二(无论把频率值设为多少,输出依旧是10):根据故障一的现象,如果是我判断,我会更加确信是通讯设置不当引发的故障。
对MEMOBUS通讯不是很熟悉,所以以下仅供参考
我的处理办法:一,变频器可以启动,说明通讯地址是正确。
二,对比上位机检查变频器的波特率,校验位等通讯参数。
希望能对你解决问题起到一定的帮助。