安川变频器空载时设定频率上限是50hz,但运行时上位到最大速度时,变频器显示的频率怎么只有10Hz?

变频器与上位机通过MEMOBUS通讯,从站地址为3,在变频器上已设定了频率,可是运行时变频器频率为9.96HZ时,上位机显示转速为1200,频率为7.47HZ时,上位机显示转速为900.(本来应该是50HZ对应1200;30HZ对应900).

第一:上位机显示的转速有问题,即上位机在程序编写时关于转速的定义和变频器之间有出入没有匹配好。
第二:你可以用转速表测量电机的实际转速,在9.96HZ低速时是无论如何也打不到1200转的,即便是2级高速电机也不能。
第三:建议你重新编译上位机的关于转速显示,可参照安川变频器的说明书。
第四:最后也是最想提醒你的,变频器的各项参数没有设置错吧!我曾经犯过和你一样的错误。追问

现在是无论把频率值设为多少,输出依旧是10,估计应该是第一种情况吧;还有就是我现在把频率给定方式改成采用模拟量端子给,运行信号继续是通讯方式,设好后怎么变频器直接不运行了呢?

追答

依据你的描述,我的判断是变频器的通讯方式设置问题。
故障一(采用模拟量端子给,变频器直接不运行):改为模拟量端子给定,现象是变频器不工作。因是控制方式采用的是通讯,也就是说设备的运行与否,不是靠变频器自身的IO来决定的,而是通讯。
故障二(无论把频率值设为多少,输出依旧是10):根据故障一的现象,如果是我判断,我会更加确信是通讯设置不当引发的故障。
对MEMOBUS通讯不是很熟悉,所以以下仅供参考

我的处理办法:一,变频器可以启动,说明通讯地址是正确。
二,对比上位机检查变频器的波特率,校验位等通讯参数。
希望能对你解决问题起到一定的帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-04
检查参数没问题,就是变频器干扰了通讯了,导致了这种错误的出现,最好是把通讯线换用屏蔽线,并将屏蔽层接地试试。如果还不行,那就只能对变频器进行滤波了。本回答被网友采纳