松下伺服电机过载报警:设备在运行的过程之中突然出现过载报警,已经用了多年来,其他部件都好的,咋回事

初始化空载也报警,参数还是原有参数,其他结构性的东西排查了没有任何问题,这是什么原因造成的,请哪位大虾帮帮忙,高分送上,以示诚心求教!

应该是伺服驱动器的硬件故障了,伺服系统,理论寿命是10年左右的,这和伺服系统的使用情况(每天的工作时间)及现场状况(潮湿、粉尘、腐蚀性气体等等)都有关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-26
报警首先开故障代码,排除接线等问题。如空载也过载报警,就很可能是伺服电机的编码器坏了或者伺服驱动器坏了。
第2个回答  2013-03-26
1.检查电机三相的电阻,2检查编码器光栅和线圈,3检查驱动器内部元器件,第1项可以自己干,2,3的话最好拿到panasonic的代理商那里检查了追问

电机线U、V、W间的阻值都是相等的,刹车也是正常的,就是在原点回归时出现过载现象(空载状况下

追答

嗯,是零位故障,我们叫零飘,要到厂家修理。

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2018-03-06
电机是有老化问题的。你的用了很多年可能就是了。你可以按照以下步骤排除:
电机走JOG,不能转的话最好将电机拆下来,再试,可以确认电机好坏。
拆下能转是安装问题。
另外,设备上是否还有其他伺服,可以更换以下试试
还有你的加速是否太快,还有机械上是否有堵转等追问

电机线U、V、W间的阻值都是相等的,刹车也是正常的,就是在原点回归时出现过载现象(空载状况下)

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-03-26
你已经把电机拆下来了? 那你用手转转轴 看手感怎么样 要是没异常 就是驱动器毛病追问

丝杆是没有任何问题的,我已经确认了!请问对我上面继续追问的问题还有没有什么解决的方式!

追答

亲 我QQ2205860005