两个原因,一是负载功率过大,二是激磁线断路。
发电机加负载,电压升高,这种现象与发电机的“电压调节器”的调整相关。发电机的输出电压是由电压调节器管理的,调节器中有可调电位器可对参数进行调整。当调节器失调后,就会对输出电压造成异常。电压调节器调整比较复杂,需专业人士调整,不建议操作者随意上手,否则越调越乱。
柴油发电机简介:
柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
可用于各种家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。
15kw的发电机没有调节器,只用一个五爪的整流器
追答不会吧,肯定有调压器,要不如何保证输出的电压。
这种情况,只能逐步加载,先带上大负荷,再加小负荷。
负荷波动了,就影响发动机了。
根在负荷大,影响发动机的转速了,电压才低,然后加励磁,电压就高了。但是发动机转速的恢复没有励磁这么快。
实际负荷消耗的有功全部是发动机提供的。
我是少见了,没有调压器。发电机输出的电压稳定吗?带负荷的时候?
本回答被网友采纳是三相四线的,不同使用,就是用三相1.1的电机一合闸本来是400v突然升到450-500v柴油机还发闷
追答有个自动电压调整器俗称AVR的。它是供应发电机励磁线圈用的,这个装置坏了会这样。
还有一个原因,就是三相负载不平衡,回授信号抓到负载较重的那一相,电压较低,AVR瞬间提压,造成另两相的电压升起。
负载有问题,造成大电流,发电机发闷,检查负载,换一个一样380V的负载试试,问题就找出来了。
以上几个关键点供参考。
整流器是好的,整流器坏了不发电。15kw发电机线包是铝的,我还是用铝线修的(按标准修的)我干修理二三十年了,第一次遇上这样的问题
追答电压调整器不是装在电机上面,是装在电箱上面,有一直流18-30V
空载与满载之间调节性输出,然後在电机输出主线路上有三条回授线,有的只接两条。
能否看一下转子的相片?
右上角那张相片,我看到的滑环是励磁线圈的激磁电压输入点,那两根线式直流的电压,你看看那两根线式从哪里接出来的,应该是AVR接出来的,电箱上右侧那个灰色的是什麼?相片太小看不清。
追问那是一个整流器
滑环碳刷上那两根线从哪里接来的?