排气120度,75%运行不会报警,100%运行就报警,110A,制冷量300KW,没有维修过
油以变黑,放一点出来看看黏度也不是很好,也已经一年没换过了,油是320#的,换油是抽真空度换的 真空以已抽到底
淋水是以为冷凝器有污垢,但是淋了也没效果,应该冷凝器脏没关系了吧,供液常温,膨胀阀也调大了,也加雪种了 ,还是不行,是不是和雪种纯度不够有关
风冷机?排气120度,R22冷媒,冷媒压力应该在20公斤压力左右,水冷机正常100%加载,30度冷却水进35度出,冷冻水12度7度,高压排气压力应该在14.5公斤。机组报警时排气压力是多少?低压压力是多少?吸气温度是多少?什么冷媒?
看电流,300KW机组,这个电流正常,是压缩机的保护模块报的警?还是机组有测排气温度的传感器报的警?若是压缩机保护模块报警,也有可能是马达温度过高报警。
水冷的,是R22,
排气超过120度就报警,平时是100度左右,冷冻水我们是用比亚纯的,3度1度,高压15公斤就报了
模块报的警,显示机头保护
R22冷媒水冷机,高压15公斤也算正常,冷冻水温度3度1度,压缩机回气温度应该在5度以下,排气温度不应该120度,排气温度应该在70度左右。
建议检查:
1 确定排气温度真的是120度,不是传感器误报。
2 确定排气压力真的是15公斤就报故障,排气压力挂表测。
3 测一下油压,见您说换油,没见您说换油过滤器。若油压与高压压力差大于3公斤,更换油过滤器。
4 测压缩机回气温度、压力,同时对应冷冻水进出水温度,压缩机加载百分比,排气温度那么高,压力却只有15公斤,不知道低压压力温度是多少?有可能能用错冷媒了。
一般螺杆机,机头内有好几个测温点,排气回气各一,马达线圈3个,任何一个报警,保护模块都会动作,控制电脑就显示故障。就现在了解的情况看压缩机线圈过热的可能性较大。
油压压力没测过,油过滤器没换过,是在机组内吗,螺杆机还没拆修过,在机组外面只有一个干燥过滤器,打算把干燥过滤器也换了
低压3.5公斤,有两台机在那里 工况、压力都是一样,就这台排气温度稳不住
油过滤器在机组里面,中间,油镜边上,有块大约一包香烟大小的方铁板或圆铁板,拆开里面就是滤网,一般是纸滤网,一次性的要更换,特别是油压差大于3公斤,就一定要换滤网。若是不锈钢丝网滤网,就可以清洗,但是更换滤网,就一定要放掉冷媒,建议全部更换冷媒,用电子秤称量添加,确保冷媒质量与添加量都标准,这样可以参照另一台机的参数,把调过的膨胀阀调回正常。
没有 是水冷的 一边淋水给冷凝器 排气温度照样上升