故障现象一:启动负荷大,不能启动或启动后立即停车
故障分析:1、能量调节未至零位;2、压缩机与电机同轴度偏差过大;
3、压缩机内磨损烧伤;4、电源断电或电压过低(低于额定值10%以上); 5、压力控制器或温度传感器调节不当,使触头常开;
6、压差控制器或继电器断开没复位;7、电机绕组烧毁或断路; 8、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良;
9、温度控制器调整不当或有故障;10、控制电路故障。 处理方法:1、减载至零位;2、重新找正;3、拆卸检修;
4、排除电路故障,按产品要求供电;5、按要求调整触头位置; 6、按下复位键;7、检修;8、拆检、修复;
9、调整温度控制器的调定值或更换温控器;10、检查、改正。
故障现象二:机组振动过大
故障分析:1、机组地脚未紧固;2、压缩机与电机同轴度偏差过大; 3、机组与管道固有振动频率相近而共振;4、吸入过量的液体制冷剂。 处理方法:1、塞紧调整垫片、拧紧地脚螺钉;2、重新找正; 3、改变管道支撑点位置;4、调整供液量。
故障现象三:压缩机运行中有异常声音
故障分析:1、联轴节的键松动;2、压缩机与电机不对中;
3、吸入过量的液体制冷剂;4、压缩机内有异物;5、轴承过度磨损或损坏。 处理方法:1、紧固螺栓或更换键;2、重新找正;3、调整供液量; 4、检修压缩机及吸气过滤网;5、更换。
故障现象四:排气温度过高
故障分析:1、压缩机喷油量或喷液量不足;2、油温过高;3、吸气过热度过大。 处理方法:1、调整喷油量或喷液量; 2、见油温过高的故障分析; 3、适当开大供液阀,增加供液量。
故障现象五:压缩机机体温度过高
故障分析:1、吸气过热度过高;2、部件磨损造成摩擦部位发热;3、排气压力过高;
4、油温过高;5、喷油量或喷液量不足;6、由于杂质等原因造成压缩机烧伤。 处理方法:1、适当调大节流阀;2、停车检查;3、检查高压系统及冷却水系统; 4、见该故障分析;5、增加喷油量或喷液量;6、停车检查。
故障现象六:蒸发压力过低
故障分析:1、制冷剂不足;2、节流阀开启过小;3、节流阀出现脏堵或冰堵; 4、干燥过滤器堵塞;5、电磁阀未打开或失灵;6、蒸发器结霜太厚。 处理方法;1、添加制冷剂到规定量;2、适当调节;3、清洗、修理; 4、清洗、更换;5、开启、更换;6、融霜处理。
故障现象七:预润滑油泵不能产生足够的油压
故障分析:1、油路管道或油过滤器堵塞;2、油量不足(未达到规定油位); 3、油泵故障;4、油泵转子磨损;5、压力传感器失准。
处理方法:1、更换滤芯,清洗滤网;2、添加冷冻机油到规定值; 3、检查、修理;4、检查、更换;5、调校、更换。
故障现象八:预润滑油泵有噪声
故障分析:1、联轴器损坏2、螺栓松动3、油泵损坏 处理方法:1、更换2、重新紧固3、检修油泵
故障现象九:油温过高
故障分析:1、对于水冷油冷却器(1)冷却水温过高(2)水量不足(3)换热管结垢;
2、对喷液油冷却系统(1)喷液量不足(2)对应一定高压的蒸发压力太高 (3)吸气过热度过大(4)喷液管路中过滤器阻塞(5)伺服电磁阀未动作。 处理方法:1、对于水冷油冷却器(1)降低冷却水温(2)增大水量(3)清洗换热管;
2、对喷液油冷却系统(1)检查贮油器或冷凝器的液位和喷嘴前压力 (2)降低蒸发压力(3)调整系统(4)清洗(5)调整、维修。
故障现象十:油温过低
故障分析:1、油冷却器冷却水温过低;2、吸气带液;3、伺服阀控制器设置过低。
处理方法:1、调节水量;2、减小供液;3、重新调整设定值。
故障现象十一:油温波动
故障分析:系统运行工况波动过大 处理方法:稳定工况
故障现象十二:冷凝压力过高
故障分析:1、冷凝器冷却水量不足;2、冷凝器传热面结垢;3、系统中空气含量过多;
4、冷却水温过高;5、制冷剂充灌量过多。
处理方法:1、加大冷却水量;2、清洗换热管;3、排放空气; 4、检修冷却水系统;5、适量放出制冷剂。
故障现象十三:油分离器中油位逐渐下降
故障分析:1、吸气过热度太小,压缩机带液,排温过低; 2、油分离器中滤芯没固定好或损坏。 处理方法:1、关小节流阀;2、检查。
故障现象十四:停车时油分离器中油位急剧下降 故障分析:1、吸气止回截止阀止回动作不到位;
2、压缩机补气口和经济器之间的单向阀损坏。 处理方法:1、检修2、检修
故障现象十五:油位上升 故障分析:制冷剂溶于油内。
处理方法:关小节流阀,提高油温。
故障现象十六:吸气压力过高
故障分析:1、节流阀开启过大;2、感温包未扎紧。 处理方法:1、关小节流阀;2、正确捆扎。
故障现象十七:制冷量不足
故障分析:1、吸气过滤器阻塞;2、压缩机轴承磨损后间隙过大;
3、冷却水量不足或水温过高;4、蒸发器配用过小;5、蒸发器结霜过厚; 6、膨胀阀开得过小;7、干燥过滤器阻塞;8、节流阀脏堵或冰堵;
9、系统内有较多空气;10、制冷剂充灌量不足;11、蒸发器内有大量润滑油;12、电磁阀损坏;13、膨胀阀感温包内充灌剂泄漏;
14、冷凝器或贮液器的出液阀开启过小;15、制冷剂泄漏过多; 16、能量调节指示不正确。
处理方法:1、清洗;2、检修更换轴承;3、调整水量,开启冷却塔;4、更换蒸发器;
5、定期融霜;6、按工况要求调整阀门开启度;7、清洗;8、清洗;
9、排放空气;10、添加至规定值;11、回收冷冻机油;12、修复或更换; 13、修复或更换;14、调节出液阀;15、查出漏处,检修后添加制冷剂; 16、检修。
故障现象十八:压缩机结霜严重或机体温度过低
故障分析:1、热力膨胀阀开启过大;2、热负荷过小; 3、热力膨胀阀感温包未扎紧或捆扎位置不正确。
处理方法:1、适当关小阀门;2、减小供液或压缩机减载;3、按要求重新捆扎。
故障现象十九:压缩机能量调节及内容积比调节机构不动作
故障分析:1、电磁换向阀在不通电的情况下,可以推动电磁换向阀上的故障检查按钮,检查
滑阀是否工作,如果工作,则原因在电磁换向阀;(1)电磁线圈烧毁(2)推杆卡住或复位弹簧断裂(3)检查出口和保险丝(4)阀内部太脏2、油活塞上密封环过度磨损或破损;3、滑阀或油活塞卡住;4、电位器与传动机构脱离。 处理方法:1、电磁换向阀(1)更换(2)修理、更换(3)更换(4)清洗; 2、更换3、拆卸、检修4、检查、调整
常见故障现象二十:压缩机轴封漏油(允许值为6滴/分)
故障分析:1、轴封磨损过量2、动环、静环平面度误差过大或擦伤3、密封圈、O形环过松,
过紧或变形4、弹簧座、推环销钉装配不当5、弹簧弹力不足6、压缩机和电机同轴度偏差过大因引起较大振动
处理方法:1、更换2、研磨、更换3、更换4、重新装配5、更换6、重新找正。
常见故障现象二十一:停机时压缩机反转时间太长(反转几转属正常) 故障分析:吸气止回截止阀故障。 处理方法:检修或更换