螺杆式冷水机组出现故障了如何处理

如题所述

告诉你几点知识吧。

一、冷水机出入口温度异常:蒸发器出口水温偏高(高于7),原因可能是冷却水系统工作不正常造成制冷量不足;还有一种情况是负荷侧扩容导致主机供冷不能满足需求。若蒸发器出口水温为7,制冷机总是间歇运行,而负荷侧给风空调效果又不好,说明冷水机流量没满足设计要求,无论是一次泵系统,还是二次泵系统均为这一原因,应查找系统气堵和水过滤器堵塞的问题。

二、冷水机出入口压差异常:在配置有空气源热泵型冷(热)水机组的系统中,有一种情况是定压点的位置设在水过滤器的入口处,假如过滤器堵塞,那么过滤器后至水泵入口之间的管段就会形成负压,造成系统工作不正常。

三、冷却水出入口压差异常;根据有关制冷理论,冷凝器的放热直接影响制冷量,因此,螺杆式冷水机组首先应检查冷却水系统。以主机铭牌上的压力损失值为依据,若从出入口处压力表的读数得出压差值大大超出正常值,说明冷凝器入口处有杂物堵塞。打开入口端部水封头可以看出铜管口径较小,由于冷却水为开式系统,杂物散落在集水盘,随水流进入系统,一旦击穿水过滤器网便汇集到冷凝器入口处,因此要清除杂物。
大量的工程由于不对水过滤器作压差监测,在分析问题时造成一定的难度。制冷机处在冷却泵的压出端时,若冷凝器出入口压差值偏小但冷凝器出口水温偏高,冷却泵工作正常,说明冷却水流量不够,这是因冷却泵入口处水过滤器堵塞所造成的,要清除杂物。
  
四、冷却水出入口温度异常:冷凝器入口水温偏高(高于32),首先应检查冷却塔的风机是否反转(实际工程中有这样的实例);再就是通过技术论证,并且在可行的前提下,调整风机叶片角度,提高风机的风量。还有一种现象常发生在多台冷却塔并联使用的系统中,当部分负荷运行时,冷凝器出入口水温差偏小,需要检查每台冷却塔是否已设置电动阀,或已设置的电动阀是否失灵造成冷却水旁通,不完全冷却。

如果还是解决不了您的问题。你可以关注深创亿,会给您更多帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-05

螺杆式冷水机组出现故障时,处理方法主要依赖于故障的具体类型。以下是一些常见的故障及其处理方法:

    压缩机故障:这可能是由压缩机本身的问题或与其它部件之间的配合不良引起的。处理方法包括定期对压缩机进行检修和保护,确保其正常工作,同时也要检查和保护与压缩机相关的其它部件,如冷凝器、膨胀阀等,保证它们和谐工作。

    冷却体系故障:如冷却水流量不足、冷却塔堵塞等。处理方法包括定期清洗和保护冷却塔,确保其正常工作,同时也要检查水泵的工作情况,保证其正常工作,还要检查膨胀阀和冷凝器等其它部件,保证它们和谐工作。

    控制体系故障:如控制面板故障、传感器故障等。处理方法包括定期检修和保护控制面板和传感器,保证它们正常工作,同时也要检查与控制体系相关的其它部件,如电缆连接、控制器等,保证它们和谐工作。

    制冷剂泄露:这是螺杆式冷水机组常见的问题之一。处理方法包括定期检查和保护制冷剂管路,确保其正常工作,对发现的泄露要及时进行修补或更换损坏的部件。

    此外,对于水流量不足的问题,可能是系统内存有空气或缺水,可以在管道高处安装排气阀进行排气;也可能是管道过滤器堵塞或选用过细,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;还可能是水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。

    对于排气压力过高的问题,可能是冷凝器进水温度过高或流量不够,需要检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀的情况;也可能是系统内有空气或不凝结气体,需要根据故障进行排除;还可能是制冷剂充灌过多,需要排出多余的部分。