三相电机的功率是如何配线的

怎么计算最准确
我知道算电流拉,只是知道电流的大小怎样选铜导线的大小才合适?

假如电机功率是15000W,380V50HZ,需要4平方毫米的电缆。

P=√3×U×I×cosa,I=P÷(√3×U×cosa)根据电流选导线。

计算方法如下:

P=√3×U×I×cosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3×U×cosa)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(A)

4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

25A<26.813A<32A

所以选择4平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

三相交流电功率计算公式是:P=√3×U×I×cosa,电流I=P÷(√3×U×cosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。

三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。

可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
根据电机的与配电箱的配电情况来接线啊,而配电箱的配电情况主要由电机的实际情况来决定,如果是比较大的电机,那么就一台电机一个回路嘛,如果是小电机,那就2个电机一个回路,根据现场的实际情况来决定就可以了。

三相电中,无论发电机、电动机、变压器等功率的计算方法都是一样的,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
第2个回答  2008-07-04
功率是多少啊?电流是多少啊?根据电流选电缆啊。
10mm^2
以下的是五倍
16-25以下的是4倍
30-50 3倍
70-95的是2.5倍
100以上的是两倍
以上数字代表的是电缆的截面积
几倍代表的所对应的电流。例如是50A的电流所选的电缆对应的是10mm^2
第3个回答  推荐于2017-10-14
功率*2=电流,再根据电流来选电缆大小。(载流量查表或用口诀计算)本回答被提问者采纳
第4个回答  2008-07-03
P=√3UI×cosφ 根据这个求出电流
选择导线时 铜线的是1平方可以通过5A电流
铝线一平方通过3A电流
剩下的就是计算问题了