编码器在FX2N中的数值怎样转换成实际的数值?

我想用一个欧姆龙E6B2-CWZ6C 1000P/R分ABZ三相的编码器放在传送带上,测量在传送带上经过的物体的长度(大约4米)要求误差在4~6mm左右,请问我用高速计数器C251读取的编码器的数值怎样转换成物体位移的长度。我用的是三菱FX2N-80MR的plc,谁能告诉我具体怎样编写转换的程序!谢谢

你就一个编码器,就测的了放在传送带上的物体长度?最起码还要一个接近开关,,追问

这我知道,我现在不知怎样转换

追答

在接近开关有信号的时候,把数据读出来,然后物体走光,接近开关一直有信号,信号消失的时候,在吧数据读出来,做差,得到脉冲数,计算一个脉冲走了多少距离,乘一下就好了。你的编码器安装在传送带电机上的,这不就显而易见了。

追问

我打算放在传送到带的转辊上,这样精确一点排除带打滑。我主要是不太会编程,能告诉我用到的编程指令吗

追答

你需要的三个指令,其他的自己写,,溢出复位,数据处理。没多少东西的

追问

请问你发的图片脉冲上升沿和脉冲下降沿的数值D100和D200分别表示什么意思?它两相减是不是位移的数值?

追答

你是干什么的,我很怀疑,,,X0是传感器,2个差是一个物品的长度,编码器最好就增量式的,不知道你的什么,也懒的去插,

追问

我刚接触plc,正在实习中

追答

自学成才,一样一样,,我也才接触没太久

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考