A/B/Z相编码器 +A/-A,+B/-B,+Z/-Z 六根信号线如何同PLC S7-200连接?

A/B/Z相编码器+A/-A,+B/-B,+Z/-Z六根信号线如何同PLCS7-200连接?我们想通过PLC从码盘的反馈A/B/Z相脉冲得到电机的位置,但不知如何将六根信号线与PLC连接。

你的旋转编码器输出的是什么信号,集电极开路?推挽等?S-200能识别你编码器输出信号吗?PLC高速口要24V的,你要确认编码器输出信号的电平。(如果用了位控模块又另当别论。)电平信号不符,是先做一块信号转换板,进行电平转换。我有用光栅信号通过信号转换进S300的高速口。效果很好。A、B主信号,Z编码器初始定位
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-07
用224XPCN吧,I0.3、I0.4支持5V电压输入,然后你只要把同时接入A+、B+或者A-、B-就可以了。
第2个回答  2013-09-07
这种码盘好象S7-200没提供直接相连的方法。我一般都使用电压输出型的,没有A非信号。建议甩开非信号试一下,这只是一个想法,没把握。
第3个回答  2020-02-20
但是通常差分输出A+/A-,B+/B-,Z+/Z-为5VTTL电平。而S7-200需要24V,电压等级不同啊,我没有接过,但是想问清楚。
第4个回答  2019-07-25

    你要确认编码器电压是24V

    如果是24V推挽HTL-6G直接A+B+或者A- B-接200的对应高速计数器接口就行。