请问那为朋友能帮助分析一下水泵变频器在工作中供水压力不稳的原因及处理办法谢谢

我单位使用两台水泵变频器进行供水,在日常的用水过程中常出现断水和压力不足的现象,人们在洗浴中常出现水温忽冷忽热现象

变频器主要是通过改变输入拖动水泵的电机定子的交流电源频率的大小来实现节电的一种设备,出现供水压力地和断水的情况我想应该是在用水量较大的情况下,因为用水量较小的时候可以将变频器设定的输出频率降低,已达到既满足供水要求又能节电的目的,但当用水量加大了,而此时如果还是保持原有低频率运行就会出现水泵出水量降低,造成供水压力不稳和断水的情况出现,但如果躲过高峰用水期可能这种情况就不会出现,因此我认为在用水高峰期时可以适时提高变频器的输出频率,提升电机的转距,也就加大了电机的出力,可以提高水泵的出口压力和出水量,来满足用水要求。在用水量较小的时候再把变频器的设定频率降低一些,这样搭配还可以节约电能。不知以上回答能否解决你的问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-26
我是做供水设备的,你这种情况应是水源不足造成。这种情况一定出现在用水高峰期。若水源没问题,亦有可能是水泵流量不能满足需要,这也可能是水泵使用时间过长叶轮磨损。如果有问题欢迎致电0378---2669166开封金原供水
第2个回答  2008-06-24
首先检查一下变频器有没有故障,转速会不会不稳定。如果没有问题,那么检查一下管路进水端有没有漏气吸不上水,或者管路中有没有堵塞!
第3个回答  2008-07-08
变频器参数设置不恰当,更改参数。