33问答网
所有问题
请问那为朋友能帮助分析一下水泵变频器在工作中供水压力不稳的原因及处理办法谢谢
我单位使用两台水泵变频器进行供水,在日常的用水过程中常出现断水和压力不足的现象,人们在洗浴中常出现水温忽冷忽热现象
举报该问题
推荐答案 2008-06-24
变频器主要是通过改变输入拖动水泵的电机定子的交流电源频率的大小来实现节电的一种设备,出现供水压力地和断水的情况我想应该是在用水量较大的情况下,因为用水量较小的时候可以将变频器设定的输出频率降低,已达到既满足供水要求又能节电的目的,但当用水量加大了,而此时如果还是保持原有低频率运行就会出现水泵出水量降低,造成供水压力不稳和断水的情况出现,但如果躲过高峰用水期可能这种情况就不会出现,因此我认为在用水高峰期时可以适时提高变频器的输出频率,提升电机的转距,也就加大了电机的出力,可以提高水泵的出口压力和出水量,来满足用水要求。在用水量较小的时候再把变频器的设定频率降低一些,这样搭配还可以节约电能。不知以上回答能否解决你的问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBPhhdBW.html
其他回答
第1个回答 2008-06-26
我是做供水设备的,你这种情况应是水源不足造成。这种情况一定出现在用水高峰期。若水源没问题,亦有可能是水泵流量不能满足需要,这也可能是水泵使用时间过长叶轮磨损。如果有问题欢迎致电0378---2669166开封金原供水
第2个回答 2008-06-24
首先检查一下变频器有没有故障,转速会不会不稳定。如果没有问题,那么检查一下管路进水端有没有漏气吸不上水,或者管路中有没有堵塞!
第3个回答 2008-07-08
变频器参数设置不恰当,更改参数。
相似回答
变频器
恒压
供水
设备
水压不稳
答:
、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管 路压力受出水的流速影响太大
。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。2 、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的 振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度...
...不稳我这二次
供水变频器供水压力不稳
,而且
水泵
响声很大什么情况...
答:
恒压供水压力不稳定,一般是两种原因导致的,
一种是变频器的参数设置不合适,尤其是pid参数设置不合适,会导致这种情况出现
;另一种情况,就是变频器干扰远传压力表或者是压力传感器等器件,导致其无法正常工作。加装变频器之后,导致水泵噪声很大,这只有一种可能性,那就是变频器逆变侧的谐波,进入水泵之...
CPW200
变频
恒压
供水
系统
压力不稳
,容易震荡,怎么
处理
?
答:
答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:
1、压力传感器采集系统压力的位置不合理
,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 2、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。空气本身有一定的伸缩性,而...
大家正在搜
相关问题
变频水泵压力不稳是什么问题
变频器恒压供水设备水压不稳我这变频器供水压力不稳,而且水泵响...
有熟悉变频器的朋友吗?我想问下,变频器控制水泵到设定压力自动...
变频器水泵不工作啥原因
有熟悉变频器的朋友吗?我想问下,变频器控制水泵到设定压力自动...
水泵用变频器有何特点?
变频器怎么调节水泵压力?
变频水泵压力不稳,泵一停,压力就降下来了,且速度很快