高层剪力墙结构如何配筋?

如题所述

高层剪力墙结构的竖向和水平分布钢筋不应单排配置。 剪力墙截面厚度不大于600mm时,可采用双排配筋;大于600mm、但不大于900mm时,宜采用三排配筋;大于900mm时,宜采用四排配筋,且截面厚度每增大300mm,宜增加一排配筋。 各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm;在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉筋间距宜适当加密。* 当剪力墙钢筋多于两排时,应将较多的钢筋置于外排,外排钢筋直径应比内排钢筋直径大,内排钢筋直径不宜大于16mm。当剪力墙截面厚度更大时,各排纵向钢筋的间距不宜大于300mm。(美国混凝土结构规范ACI 318规定:墙竖向和水平钢筋之间的间距不大于3倍墙厚,也不大于450mm)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-17
  当剪力墙钢筋多于两排时,应将较多的钢筋置于外排,外排钢筋直径应比内排钢筋直径大,内排钢筋直径不宜大于16mm。当剪力墙截面厚度更大时,各排纵向钢筋的间距不宜大于300mm。