我想问下这个是怎么回事,如果这个变频器要接制动电阻和制动单元怎样接啊?
说是有什么短接片连在P+P-上没有啊,是不是它本身就具备有此功能呢?,如果要重新外接怎么办?
新手,求高手谅解啊!
先谢了!

这台变频器应该是有内置制动单元,PB端子就是制动端子,不过具体有没有还得咨询变频器厂家,因为这个内置制动单元有些是可选件,你在订货的时候可以要求装或是不装。如果有内置制动单元的话,就在P+和PB端子上接上制动电阻就可以了,如果没有内置制动单元的话,就要用外置制动单元,外置制动单元进线接变频器P+ P-两个端子,制动电阻再接在制动单元上面。
需要注意的是:外置制动单元进线端分正负,不能接错,电阻端不分正负。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-29
不接制动单元的话 直接接P+ 和PB 接制动单元 P+和P-追问

可不可以什么都不用接了?

电机能运行吗,

追答

需要紧急制动的情况下就这个

第2个回答  2015-05-29
接P+P_