非框架梁贯通筋搭接长度?

通长筋、架立筋的搭接长度都是150? 《11G101》

非框架梁,规范没有通长筋的要求,只有负筋与架立筋的搭接,即150mm。追问

还是没搞清楚,我举例吧:非框架梁左右支座负筋均为3根18,原位标注上部通长筋筋为2根14。请问:这两根14的和其中两根支座负筋的搭接长度是多少? 我发的图是11G101上面的,根据上图的意思,是不是可以可理解为非框架梁的通长筋、架立筋与支座负筋的搭接长度均为150?在以前的03G101中,这个搭接长度是标注了两个值的一个是150,一个是抗震搭长度。
我看你也资阳的,老乡嘛。内容就说的很直白,术语不是很专业。谢谢讲解

追答

原位标注上部没有通长筋的席位、集中标注应该是(2Φ14)表示架立筋。左右支座负筋均为3Φ18,说明是两肢箍,角上两根与Φ14的搭接150mm,中间1Φ18 在1/3净跨处断了就是。

追问

老乡,还要追问一下了。是集中标注,昨天说错了。但是,在一张图里面,KL架立筋是有括号的,我说的这个非框架梁2Φ14是没有括号的,集中标注的部分为2Φ14;5Φ20 2/3。这种样式2Φ14是通长筋的意思吗?所以我一直很费解,我是做施工的,质量管理。钢筋工长现在是按照1.6XLae在搭接。但是我在11G101上找到的一般构件就是我题中发的截图。麻烦老乡了。谢谢!

追答

非框架梁没有抗震构造措施要求,所以X Lae是错的。梁平法标注规则只有一个,不论什么梁,标注方法一样,内容不同。设计人应该标有括号(2Φ14),这个小错被钢筋工长误为通长筋,非框架梁,规范没有通长筋的要求。
LaE、La、1.6都是对纵向受力钢筋说的,不适用于架立筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-25
架立筋与负弯矩筋的搭接为150。通长筋的搭接范围在跨中1/3范围内,搭接长度按53页表中选定。