33问答网
所有问题
在11g101-1的54页,右下角的纵向受力钢筋搭接区箍筋构造.请高手指出适用范围.
我所在的工地.不管是主梁还是次梁的搭接区都没加密,该图是只适用于绑扎搭接?
举报该问题
推荐答案 2013-01-24
这个构造图用于梁、柱类构件搭接区的箍筋设置
梁应该理解为所有的梁
柱应理解为框架柱、剪力墙柱和构造柱
这些构件只要是有搭接就应该加密
追问
如果按规范来做,我所在的工地做法就不对啦?
追答
柱纵筋和梁(框架梁和非框架梁)纵筋搭接区的箍筋都得加密
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dR54Bd4BP.html
其他回答
第1个回答 2013-01-25
结构构件主筋搭接的,只要采用箍筋都应加密
相似回答
柱纵筋
搭接区箍筋
要不要加密?如果要,加密
范围
多少?
11g
上没看到
答:
纵向受力筋搭接
区域箍筋是要加密的,除第一层外,柱中部2Hn/3范围是箍筋非加密区。柱加密区:嵌固部位上Hn/3
范围,
梁上部Hn/6范围是箍筋加密区。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一
受力钢筋
上宜少设连接接头,不宜设...
各位大哥,柱
钢筋搭接区
需要
箍筋
加密吗
答:
一般是柱长边尺寸、H/6、500三者取大值。见
11G101-1
图集的61页。2、在柱中部,柱
钢筋
有绑扎接头的,要按11G101-1图集的
54页右下角
做法加密
箍筋
的。如果是焊接、机械连接是不要加密的。
11G101-1
54页
右下角纵向受力钢筋搭接区箍筋构造
中:
答:
100mm内均匀布置吧。
构造
做法很难说得清理由。施工中按图要求的构造做就行了。
大家正在搜
右下角显示网络连接
怎么打出右下角数字
11g101-1图集
11g101图集应用
11g101-1图集 电子版
右下角1怎么输入
11g101-3图集
右下角
腹部右下角
相关问题
11G101-1 54页 右下角纵向受力钢筋搭接区箍筋构造中...
KZ-1中箍筋加密区的范围及钢筋搭接区内的箍筋的构造要求
梁纵向钢筋水平方向净距与纵向受力钢筋搭接区箍筋构造有何不同?
柱纵向受力钢筋搭接区箍筋合理间距多少
11G101-1图集第85页梁钢筋加密区构造,为何搭接区段没...
梁,柱的纵向受力钢筋搭接时对箍筋的设置有何要求
在一跨梁中有多种箍筋间距,在GGJ2013中如何输入信息
11G101暗柱屋顶收头时怎样计算钢筋锚固?