三相电线电压正常,相电压不正常。哪位大神帮忙解决一下!

ABC三相电源,线电压380v。在A相和零线之间接一个220v 的指示灯后,A相的相电压成了160左右,B C两相的相电压成了250左右。但线电压依然正常AB AC BC间量了都是380V左右,用电笔测量零线带电。指示灯没问题,去掉指示灯后三相相电压均为220V左右。请问是怎么回事,百思不得其解,哪位大神帮帮解释一下!!!!

这有什么不得其解的。你的零线虚接了,接触不良。在万用表测量的时候,因为表的内阻很大,所以看起来三相电压相等。在接了一个灯泡后,零线处电压被抬升,又称用电器位置中点漂移,此时B、C对中点电压变高。你把灯泡换到B相还可以看到A、C偏高,以此类推。
检查中线连接妥善即可修复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-02
你的零线有问题
零线是浮空的,不是真正接地的
水平差,就不要做电工了,危险