33问答网
所有问题
松下FP-X PLC怎么输出脉冲控制驱动器和步进电机正反转
比如电机带动同步带转6MM停,再转6MM停,直到一定的距离停止,然后回到初始位置。
举报该问题
推荐答案 2013-01-06
高级指令F168-F176中找一个使用与FP-X的,你要他正反转里头都可以设定,你说的6MM你得知道你的步进马达的步距 角度,有丝杆的话还要加丝杆的导程算才能得出一个脉冲走的距离,这样你就可以随心所欲的想让它转多少就转多少了-------
追问
其实我现在是产品取走6个后,电机走6MM,而且电机只在两个带轮的两端装传感器,好不好实现返回和原点复位呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dRhPR0hB0.html
其他回答
第1个回答 2013-01-06
这个应该不难啊
相似回答
伺服
电机
的方向+、方向-
和脉冲
+、脉冲-
是如何控制
的
答:
伺服驱动器有方向+、方向-和脉冲+、脉冲-,四个端子连接上位机,就2路光藕,方向一路,脉冲一路,上位机给定信号,
控制驱动器
上方向、脉冲这两路光藕的通断,来控制伺服驱动器的正转
与反转
、运行与停止。控制伺服电机主要有两种信号,一种是数字信号即
脉冲控制
,另一种是模拟信号,即电压或电流控制,...
脉冲是如何控制
伺服
电机
的
答:
一般我们控制伺服电机正反转,位置控制,或者是位置+速度控制,都是采用控制器发脉冲的控制方式
,比如三菱PLC的FX2N和三菱的伺服驱动器,就可以利用PLC编辑程序,根据您所要的当量换算,计算出要发出的脉冲数,发送速度等参数,然后驱动设备运行相应的距离。当然比如西门子,欧姆龙等控制器和不同品牌的伺服,...
松下PLC
,AFPX-C30T关于
步进电机驱动
问题,
如何
不用Y0线圈驱动Y0,就是程...
答:
F171 DT530 K1 后面这个K1已经指定通道是 ,你看看松下手册 我现在用的
PLC
型号是
FP-X
C40T 的 假如是K0的话 那么Y0是发脉冲的 Y1就是方向 以此类推 K1 就是 Y2 脉冲 Y3方向 你当然看不到有输出的Y0 ,Y1 ,Y2 .Y3...当把这些通道
控制电机
的时候别忘了在系统寄存器设置...
大家正在搜
松下驱动器脉冲怎么设置
松下伺服驱动器速度怎么调
松下a4驱动器参数设置脉冲
松下伺服驱动器说明书下载
松下伺服驱动器
松下伺服驱动器官网
松下伺服驱动器参数表
松下驱动器参数设置
松下伺服驱动器报警清除
相关问题
松下FP-X PLC怎么输出脉冲控制驱动器和步进电机正反转,...
松下PLC高手请进。。如何用松下plc控制步进电机的正反转?
松下plc控制步进电机正转能转 反转PLC灯亮了 但是步进没...
松下plc脉冲控制步进电机
松下plc 脉冲输出控制怎么用
松下PLC:FP-X-C30T:脉冲输出
请教各位大神,plc用于控制步进电机,怎么实现不确定距离的复...