eplan怎么把线圈与触点一起关联部件。为什么我不能关联整个接触器,或者继电器??

如题所述

简单来说就是在导航目录相同子文件夹下的电气符号相同,则会产生关联参考,是否显示关联参考可以在器件属性进行设置。

显示的关联参考符号可以在符号编辑器下的视图-线圈参考下查看和更改。

EPLAN软件

EPLAN作为电气计算机辅助设计时代的先锋,一直是为电气规划,工程设计和项目管理领域提供智能化软件解决方案和专业化服务的全球标志型企业。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-11
有以下几个可能:
1,在部件库中,元器件的定义时,功能 模块中用的图形符号是什么样的?在绘图时,调用的元件符号是什么样的?两者的符号如果不相同,可能会使软件误认为两个不同的元件。
2,线圈和触点两者是不是设置了不同的型号?一般 来说,这两个只能有一个定义为主功能,只有主功能可以设置型号,其它辅助件的主功能勾选取消掉。
3,仔细检查一下功能代号什么的不是不两者有不一样的地方。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-10
当两个对象的功能代号,位置代号,设备标识符三者一样时,会自动关联的,同一个元件中是不能有两个或更多主功能元件的。追问

不好意思,没明白 我知道设备标识是一样的了,在原理图也产生看关联参考,怎么看功能代号,和位置代号也一样呢。还有怎么看一个元件的主功能元件?还请您指导一下