推荐答案 2015-04-29
中继
符号上右键 属性 显示 触点映像 选择无,那么符号边上就会出现对应部分的坐标了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dhPh445d0.html
其他回答
第1个回答 2013-04-12
一般用万用表量一下就知道了,用电阻*1档量出有一定电阻值的这个就是线圈引脚,没有电阻值的可能是触点中的常闭触点引脚,反之电阻无穷大的这对可能就是常开触点的引脚了,不过具体还是线圈加上电压,再量一下准确度高一点
本回答被网友采纳
相似回答
eplan怎么
把
线圈与触点
一起关联部件。为什么
我不
能关联整个接触器,或 ...
答:
简单来说就是在导航目录相同子文件夹下的电气符号相同,则会产生关联参考,是否显示关联参考可以在器件属性进行设置。显示的关联参考符号可以在符号编辑器下的视图-
线圈
参考下查看和更改。
EPLAN
软件 EPLAN作为电气计算机辅助设计时代的先锋,一直是为电气规划,工程设计和项目管理领域提供智能化软件解决方案和专...
Eplan
做的图,
继电器触点和线圈怎么
没关联坐标?
答:
是否把线圈名字跟要关联的名字写一样了
,通常情况下只要去选择对应名称就可以了,主要名称在位置代号下不要重复,试试看.
你好,请问一下。在
eplan
p8
中线号如何手动编
和自动
编。自动编的线号不...
答:
在画接触器和
继电器
时
触点和线圈是
分别画的,只需要在指定属性(标识符)时使用同一个名字就会把触点和线圈关联起来了。