零序电流的定义是什么?零序电流和不平衡电流区别?

1中性点不接地系统中,有没有零序电流。
2三相负载不平衡时产生的不平衡电流是不是零序电流。
3主要是什么地方采用零序电流保护。

三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流

不平衡电流 同步发电机定子三相绕组输出数值或相角不相等的电流。不平衡电流是负序电流和零序电流的矢量和追问

1中性点不接地系统中,有没有零序电流。
2三相负载不平衡时产生的不平衡电流是不是零序电流。
3主要是什么地方采用零序电流保护。

追答

1在三相三线中,三相不平衡电流是不会产生零序电流的,因为IA+IB+IC始终为0。只有当某相发生单相接地时,才会出现零序电流!
2电流可以分解为正序、负序和零序。实际上,发电机三相负载不平衡时,分解结果很难保证零序正好是零
3看一下这个http://bbs.co188.com/thread-92316-1-1.html

追问

谢谢,中线点不接地系统中,单相接地时,根据基尔霍夫定理IA+IB+IC也应该等于零啊?
还有就是我理解的是,零序电流互感器检测的是不平衡电流,而不是零序电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-05
1、在中性点不接地系统,Ia+Ib+Ic=0,没有零序电流。当单相接地时,故障点流过其它两相对地的电容电流。(也有人称其为零序电流)
2、在中性点接地系统,Ia+Ib+Ic+In=0,即Ia+Ib+Ic=-In,当三相不平衡时即有In存在,即有零线电流。
3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序电流保护。追问

1、中性点不接地系统中,出现三相负载不平衡,零序电流是否出现。
2、我所在项目电厂6KV开关柜中,电缆室有一个零序电流互感器怎么理解,厂用电中性点没有接地啊

追答

1、中性点不接地系统,三相负载不平衡,没有零序电流出现。
2、电缆室的零序电流互感器,测量的就是单相接地故障时的电容电流,作为接地保护使用的。

本回答被网友采纳