什么叫零序电流

什么叫零序电流

零序电流:当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流) 。

这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。

这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。


扩展资料:

产生条件

1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有零序电压的产生;

2、零序电流有通路  。

以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。

零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。

只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的

参考资料:百度百科----零序电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-16
零序电流电压:看着奔驰标志(忽略外圈),有三个方向,三个方向的矢量的矢量和等于零。零序电流电压相当于把下面两个交换一下位置的矢量。所以正常情况下零序电流电压为零。
怎么产生:当某一相或多相有问题导致三个不平衡,其矢量和不为零,零序就出现了。实际工程中,你可以简化认为零序的出现是相电与“零线(地线,中线)”之间的故障产生“零序”。(这样描述只是为了方便记忆,并不准确)
预防:防接地,防漏电,防对地绝缘不好。
这是我自己打的字,不是网上抄的,分要给我啊!
第3个回答  2011-03-11
,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零