零序电流怎么设置整定值
大
电流
接地系统中的
零序
过电流保护的动作值应
如何整定
?急急急!
答:
当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大
零序电流
。由电力系统运行需要而
设置
的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该...
分界真空负荷开关
零序
保护
电流定值
的
整定
答:
零序保护电流=1.5*3*(0.02*L1 + L2),单位安培(A),设置定值时,需转换单位
,L1是指界内架空线总长度,L2是指界内电缆线总长度,单位千米。零序保护时间是用于无线报警装置的,一般情况下设置时间要大于100S,如果没有无线报警台装置,零序保护电流则用于单相接地保护定值使用,零序保护...
大
电流
接地系统中的
零序
过电流保护的动作值应
如何整定
?
答:
大电流接地系统中的零序过电流保护的动作值整定方法:
应大于相邻线路首端(本线路末端)三相短路时所出现的最大零序不平衡电流
。应大于非全相运行时的零序电流。与相邻线路的零序电流II段或III段配合整定。
应选取其中较大者作为整定值
。单相接地保护又称零序电流保护。在小接地电流的电力系统中,若发生...
接地变的
零序电流
保护
如何整定
答:
我们一般就给2个时限,1时限 跳母联,2时限跳进线,接地变本身是让过流速断跳闸。
...系统线路的
零序电流
i段和零序电流iii段
是如何整定
的
答:
包括
零序电流
速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护。零序电流速断保护的动作电流的
整定
应考虑以下原则:为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。扩展知识电路:金属导线和...
10kv三段
零序电流
动作保护时间分别
设定
多少合适?
答:
10kV进线装
设零序
过
电流
保护,保护
整定值
为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
高压继电保护中
零序电流
保护
怎样整定
答:
零序电流值
要与线路配合,看你投三段还是四段,一段取1.1倍的两相短路最小电流,二段与上线路一段配合并校灵敏度,三段与上线路二段配合并校灵敏度,四段上线路三段配合,和用容量计算的值比较取大的值并校灵敏度。
矿井井下高压开关柜
零序电流
时
怎么整定
的?什么时候使用零序互感器?
答:
10kv的
零序电流定值设定
是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统,设定应该是在线路pt上,单个开关柜只有过流保护。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
电机过流反时限和
零序电流怎样整定
答:
首先调整过流,在正常运行情况下,把时间旋钮旋转最左边,把过流旋钮旋转最右边,然后慢慢把过流旋钮向左转动,直至跳闸为止,再回旋一点,不要再动了,过流
设置
就好了,时间调整是将时间旋钮从最左边旋到最右边,然后从右边慢慢向左旋转到跳闸为止,再回旋一点,就好了。
为保证灵敏度,接地故障保护最末一段
定值
应
如何整定
?
答:
值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω,500kV线路,300Ω。对应于上述条件,
零序电流
保护最末一段的动作电流
整定值
应不大于300A。由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障 对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度...