无功损耗怎么算

如题所述

问题一:什么是无功功率损耗? 呵呵
你问的问题很有代表性,非常好!这是好多人迷惑的问题。
先说“损耗”一词,我认为是大多数文献,把“需要”和“损耗”用混了。这都是以前的翻译惹的祸,要么是他们不熟悉术语,要么就是没有学好中文。
实际上,用电设备是“需要”无功功率,并没有消耗无功功率,所以,说无功功率损耗,是不严密的。
其次,说无功功率的实质:无功功率,是用电设备建立电场、磁场的那部分功率,是发电设备给出的实实在在发出的能量。它在用电设备建立电场或磁场以后,就一直以电场磁场型式存在,储存在用电设备和电网中的。所以无功功率的做功=0,也就是没有做功,没有损耗。这里要明晰一个概念:无功功率做功=0,不是无功功率=0。做功,是功率与时间的积分(乘积)。
无功功率是怎么求出来的?可以用Q=dw/dt,这得到瞬时无功功率。也可以用电压乘无功电流得到,得到的是有效值的无功功率。无功功率本身就是一个瞬时功率。不过我们在工程中,需要平均的无功功率,或者有效值的无功功率。瞬时无功功率是一个时间的函数,工程上使用不方便。
第三,所有的无功补偿装置,既发出无功功率,也吸收无功功率。你说的没有返回,应该是一个误解。这个问题,简单的可以从电容补偿来理解。有源补偿,也是一样的。
最后,说说无功功率造成的线路损耗。理论上无功功率是不会损耗的,但是电网和设备之间交换无功功率,必定有电流流来流去,会导致线路发热,这是实实在在的线路损耗,只是损耗较少,工程上通常忽略不计了。不过大范围的计算,这个损耗还是不少的,所以国家要求尽量就地补偿,就是为了减少线路损耗。深圳奥特的就地补偿装置,也是为了减少线路损耗而涉及生产的。

问题二:变压器空载无功损耗如何计算 配电电力变压器,空载无功损耗值。
空载电流标么值,乘以容量除以百。
公式为,Q0=i0Sn/100
式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。
说明:(1)运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中输送无功功率时要消耗有功电能,无功经济当量K就是在无功功率使用地点每消耗1千乏的无功功率时系统中所增加的有功损耗值,单位为千瓦/千乏。
(2)电力变压器的无功功率Q是由铁心的励磁功率Q0和线圈的漏磁无功功率Q1组成的,即Q=Q0+Q1。当一次电压不变时,Q0实际上就是变压器空载试验时的无功功率,即Q0=i0Sn/100。可见,Q0与变压器的铁损一样,当电压不变时,它仅与变压器的铁心重量、质量有关。所以,对某一台已成型的电力变压器而言,Q0基本上是个恒量。
(3)由电工原理知道:电容电流与电感电流方向相反,其相位超前电压90°。利用这个原理,可以用电容电流来抵消变压器的励磁电流(即电感电流),使电网总的无功电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。

问题三:电力系统无功补偿设备的损耗怎么计算 无功补偿装置自身的损耗都有一定的标准
一般来说
低压损耗要高于高压
无功补偿装置的损耗一般分为介质损耗和总损耗
介质损耗一般小于0.2W/KVar
总损耗值小于0.5W/KVar
高压补偿装置的损耗一般为0.08-0.18W/KVar
这个损耗值一般铭牌上都有写明
只需要电容器的容量值*每千乏的损耗值就可以

问题四:电表的损耗和无功电量如何计算的! 20分 无功电量的计算公式
一、高压高计用户:
正向无功电量+|反向无功电量|
其中:
正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率
二、高压低计用户:
正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损|
就是说:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。
你问的是不是变压器损耗
变压器空载加杂散损耗是固定的,一般是总容量的6%,负载损耗即铜损,要根据负载功率,和功率因数计算。
电表的功率因数计算方法:功率因数=有功电量/根号(有功电量的平方+无功电量的平方)
以上希望能帮到你!

问题五:变压器的空载与负载无功损耗如何计算? 变压器负载时的无功损耗计算如下图所示,空载时负荷电流为0,所以负荷容量S=0,所以后面的项没有了,只计算前面一项即可。

问题六:变压器无功损耗计算公式 变压器的无功损耗Q=变压器空载无功Qm+变压器负载无功Ql
Qm可以由变压器的空载电流Im和空载损耗Pm计算的到:
Qm=√((Im×U×√3)^2-Pm^2) (U为变压器额定电压,指三相变压器)
变压器满载时的无功可根据额定容量S和铭牌提供的参数阻抗电压百分比K%计算得到:
Ql=S×K%

问题七:变压器铁芯损耗是无功损耗吗?这句话为什么不对?求高人能解释的详细些? 运行中的电力变压器都在损耗!
建立及维持交变磁场所消耗的是无功损耗,初级(高压)及次级(低压)线圈消耗的是有功损耗。

问题八:100KVAR电容每天能产生多少无功电力?怎么样计算无功电力损耗,比如100KVAR的电容? 1 供电部门根据KVar 乘以小时来计算补偿功率,电度表显示KVarh ,并不以“度为计算单位;2 低压补偿电容本身耗电约为每 1KVar=4瓦。

问题九:线损是属于有功还是无功?还有变压器的损耗是有功还是无功。能列出计算公式吗? 线损分为有功及无功损耗,变压器还有分为不变损耗及可变损耗。例;变压器通电后来自线圈消耗的电能与负荷无关的称为不变损亦称铜损,属有功。建立并维持交变磁场感应出二次(指配变)电压所消耗的称为不变损亦称铁损,属无功。由于负荷的增大工作电流同时增大损耗也增加这属可变损,属于有功,负荷增加交变磁场感应增加交变电流增强损耗随着增加属可变损,属无功。
至于计算公式,当然有!电工手册有,比如欧姆定律是少不了电压、电流、电阻的三者数量。只要有参数,如负荷电流、电压、力率、导线截面长度、材质、温度等,只要这些不变,理论上计算出损耗为不变损,负荷随时在变化,那么损耗亦随时变化这是可变损,

问题十:变压器无功消耗的计算公式? 空载电流的百分数*变压器容量+短路阻抗百分数*变压器容量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考