情况如下:从总配电间到下级电箱有两路三相四线380V供电线路,且分别装有三相电流互感器(CT变比200:5),这时是否可以将同相的互感器并接到一个电能表上进行计量吗?另外这时的电流变比是100:5吗?
非常感谢!
非常感谢你的回答!让我基本明白特殊条件下的电流变比概念。
再请你分析一下,如果两路供电线路均达到额定值200A,其互感器是不是应当统一更换为400/5,这样电能表的输入电流比仍是400/5,可以保证不超出其5A的标准量程?
你的说法,从变比计算的角度完全符合。
但是,实际上,这样做有不妥之处。因为对于互感器(大部分测量装置)而言,电流(信号)越接近量程时,准确度越高。
采用400/5的互感器,会降低测量的准确度。如果特殊需要,一定要这样做,可以采用S级互感器或准确度高一等级的互感器。例如,要求是0.2级,可采用0.2S级或0.1级的互感器,变比采用400/5.
非常感谢你的指导,这次单位内部采集改造中,局部区域可能会用到这样的方案。
另外一个问题也想请教:去年做过一次采集,将两路来自同一输出点的三相供电线路合用一套互感器(A相的2条线穿进同一只互感器、BC相同),互感器电流比按照两路供电的总电流来确定,采集用的多功能电力仪表的三相电压连接到其中一路,请问这样的操作有什么问题?
再次希望得到你的帮助!
电流测量没有原则问题。
电压测量怎么是指连接一路?
这样一方面不能反映三相不平衡状态,另一方面不能准确测量功率。
推荐采用分布式测量方案。
每条线路与互感器配套安装三个单相功率测量模块,测量三相总功率。所有模块通过总线与上位机通讯,这样既能知道各支路的电压、电流和频率,又可方便的计算出总用电功率及用电量。