总功率因数:0.23-0.28,接线都正常?
追答负载是什么?以什么为主?非否以电机为主,且电机工作在轻载状态?
追问电机比较多呀?需要怎样检测设备?客户说我们电表有问题?
追答是一直这样,还是近期这样呢?
如果是刚刚按照的电表,估计还是连接错误导致。如果之前是好的,近期变成这样,也可能是电表或互感器的问题。可将电表和互感器送检。
一直这样,用了1年了,简单检测方法?怎样给客户一个合理解释?打比方?
追答没有合理解释,应该是互感器或电表有问题。
特殊情况就是电机都配得太大,都工作在轻载状态下,可能出现这种情况。
他们没有接无功补偿装置?电机比较多?
追答您好:
那么,产生利率电费就是必然的了,您可以根据有功无功电量计算一下您的功率因数:
tgφ=Q/P Q—无功电量 P—有功电量
然后通过查表查的φ是多少度,再反查cos表,即可知道您的功率因数cosφ是多少。如果这个数值低于0.9(企业),那么,供电局是要罚款的,如果高于0.9,在0.9至0.95之间,供电局是有奖励电费的。所以建议您找一个专业厂家进行一下现场测量,制定一个改造方案。进行无功补偿后您们不仅产生不了罚款,还可以得到奖励电费。如果有功无功数值只大一倍,从您的数值分析您的功率因数不是很低,在0.88-0.89左右。所以只要稍加补偿就能达到供电局的要求的。