高压有无功计量,无功电量比有功电量大一倍原因?

如题所述

可能有两个原因:
1、互感器或电表连接错误。
2、二次负荷功率因数低,例如,电机多工作于空载状态时,无功比有功大。
电量英文:quantity of electric charge; electrical voltage; electrical amperage 电量表示物体所带电荷的多少。 单位时间内通过截面的电量就是电流。 一般来说,电荷的数量叫电量,用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C).库仑是一个很大的单位. 一个电子的电量e=1.60*10^-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10^-19库叫做基元电荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-26
可能原因:
1、互感器或电表连接错误。
2、二次负荷功率因数低,例如,电机多工作于空载状态时,无功比有功大。追问

总功率因数:0.23-0.28,接线都正常?

追答

负载是什么?以什么为主?非否以电机为主,且电机工作在轻载状态?

追问

电机比较多呀?需要怎样检测设备?客户说我们电表有问题?

追答

是一直这样,还是近期这样呢?
如果是刚刚按照的电表,估计还是连接错误导致。如果之前是好的,近期变成这样,也可能是电表或互感器的问题。可将电表和互感器送检。

追问

一直这样,用了1年了,简单检测方法?怎样给客户一个合理解释?打比方?

追答

没有合理解释,应该是互感器或电表有问题。
特殊情况就是电机都配得太大,都工作在轻载状态下,可能出现这种情况。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-26
您好:
这种情况如果是局装计量表,一般是由于无功不足或者过补造成的:1)没有加装无功补偿装置,造成无功得不到补偿。2)变压器空载使得无功损耗过大。3)如果加了无功补偿,装置可能有问题或者补偿不合理。譬如:只做了低压补偿,高压没做补偿。无功补偿采样点错误。补偿装置不是自动补偿造成过补。补偿容量不够等。正确的不尝是,无功补偿采样点应该在计量点附近,有些厂家,高压计量却只做低压补偿,这样在负载轻载情况下就造成了变压器无功损耗得不到补偿,出现利率电费。具体情况具体分析,建议您找一个专业厂家进行一下电能质量测试,找出问题所在。追问

他们没有接无功补偿装置?电机比较多?

追答

您好:
那么,产生利率电费就是必然的了,您可以根据有功无功电量计算一下您的功率因数:
tgφ=Q/P Q—无功电量 P—有功电量
然后通过查表查的φ是多少度,再反查cos表,即可知道您的功率因数cosφ是多少。如果这个数值低于0.9(企业),那么,供电局是要罚款的,如果高于0.9,在0.9至0.95之间,供电局是有奖励电费的。所以建议您找一个专业厂家进行一下现场测量,制定一个改造方案。进行无功补偿后您们不仅产生不了罚款,还可以得到奖励电费。如果有功无功数值只大一倍,从您的数值分析您的功率因数不是很低,在0.88-0.89左右。所以只要稍加补偿就能达到供电局的要求的。