你好,我是10KV高压计量,为什么无功电量每次都比有功电量多。上个月有功15500KWH 无功40000KWH。正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-26
这肯定是不正常的,
功率因数
太低,供电部门会罚款的。在表计是正常的情况下。而且计量这块的接线是由供电部门来完成的,所以
互感器
的选择以及计量表计的接线就不去怀疑啦。可能造成无功电度大于有功电度的原因大致有3个。1:高压侧存在
感性负载
而未加无功补偿柜或无功补偿柜没有正常的工作;2:低压侧的无功补偿柜没有正常的工作;3:变压器空载或低载运行的时间比较多(这时是大马拉小车,由于负荷太小造成取样电流太小,低压侧无功补偿柜不能投入运行);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hddWc0P0W.html
其他回答
第1个回答 2012-07-28
正常,对于高压计量变压器,有功总量主要包括负载有功和变压器有功;无功总量包括负载无功功和变压器自身无功。当负载利用率较低且负载功率因数很低时。无功总量将会大于有功总量。建议你安装无功补偿装置,当负载利用率较小时,变压器的自身无功就占据着很大的比例,可以采取低压适度过补偿的方式以抵消变压器的自身无功。这样你的问题就可以解决了!
第2个回答 2012-07-26
同样的结果,有不同的原因。
太简单描述的提问,难以得到回响。
有以下虚假的可能,包括接线出问题或错误、互感器原因、设备原因。要排除一个个子系统【环节】后才能找到原因。
还包含:计量真确,是你的变压器低载时间的比例高了。
追问
我对这方面不懂。就是我们这里也有几条线路像我这样的,就是10KV高压计量下面有4公里线路,6台50KVA的变压器。别人的怎么就没出现我的公率因数低?
本回答被网友采纳
第3个回答 2022-06-11
无功和有功都是KWH?写错了,还是问题错了?再则如何真是无功比有功数据大也有可能,功率因数低呗,想办法提高功率因数,不然每月多交好多冤枉钱。再则电业局对功率因数小于0.9的要处罚的,这是怎么做到的。
相似回答
高压有无功计量,无功电量比有功电量
大一倍原因?
答:
可能有两个原因:1、互感器或电表连接错误。2、二次负荷功率因数低
,例如,电机多工作于空载状态时,无功比有功大。电量英文:quantity of electric charge; electrical voltage; electrical amperage 电量表示物体所带电荷的多少。 单位时间内通过截面的电量就是电流。 一般来说,电荷的数量叫电量,用符号Q...
无功电量
超
有功电量
几十倍
是什么
原因
答:
1、补偿过头了
。比如基本上没有设备工作,但是补偿柜的电容器却全部投入工作。这是补偿装置的故障。2、
高压计量低压补偿系统中,变压器容量很大
,所以变压器自身无功需求量也很大。如果遇到低压供电还没有使用,那就有你说的问题。3、还有其他的,等等。不妨关注微信:SZAUT-GZK 吧,正好在连载【电工宝典...
高压计量
表怎么正向
有功
比反向
无功
小。。
答:
一个单位用电270度?还没一户居民用电量大。
只能说明没有开工
。反向无功大是有可能的,这个单位可能装有无功补偿装置,因为用电少,所以过补偿了,对外输出无功功率。