你好,我是10KV高压计量,为什么无功电量每次都比有功电量多。上个月有功15500KWH 无功40000KWH。正常吗?

如题所述

这肯定是不正常的,功率因数太低,供电部门会罚款的。在表计是正常的情况下。而且计量这块的接线是由供电部门来完成的,所以互感器的选择以及计量表计的接线就不去怀疑啦。可能造成无功电度大于有功电度的原因大致有3个。1:高压侧存在感性负载而未加无功补偿柜或无功补偿柜没有正常的工作;2:低压侧的无功补偿柜没有正常的工作;3:变压器空载或低载运行的时间比较多(这时是大马拉小车,由于负荷太小造成取样电流太小,低压侧无功补偿柜不能投入运行);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-28
正常,对于高压计量变压器,有功总量主要包括负载有功和变压器有功;无功总量包括负载无功功和变压器自身无功。当负载利用率较低且负载功率因数很低时。无功总量将会大于有功总量。建议你安装无功补偿装置,当负载利用率较小时,变压器的自身无功就占据着很大的比例,可以采取低压适度过补偿的方式以抵消变压器的自身无功。这样你的问题就可以解决了!
第2个回答  2012-07-26
同样的结果,有不同的原因。
太简单描述的提问,难以得到回响。
有以下虚假的可能,包括接线出问题或错误、互感器原因、设备原因。要排除一个个子系统【环节】后才能找到原因。
还包含:计量真确,是你的变压器低载时间的比例高了。追问

我对这方面不懂。就是我们这里也有几条线路像我这样的,就是10KV高压计量下面有4公里线路,6台50KVA的变压器。别人的怎么就没出现我的公率因数低?

本回答被网友采纳
第3个回答  2022-06-11
无功和有功都是KWH?写错了,还是问题错了?再则如何真是无功比有功数据大也有可能,功率因数低呗,想办法提高功率因数,不然每月多交好多冤枉钱。再则电业局对功率因数小于0.9的要处罚的,这是怎么做到的。