谢谢你的答复,可是奇怪的是发电机有功没有减低也没有升高,可无功增加了一万多这是怎么回事,外线的故障点也查到了就是有短路点。我现在不明白的是怎么只有无功变化有功却没有变化,我们孤网运行时也出现过外线短路现象但无功和有功都会变化的并网以后就出现了这种情况,还有为什么大网不去吸之部分短路无功呢?
追答你说的应该是短路故障消失以后的情况,因为系统短路故障通常在几秒瞬间就已经切除。故障切除有可能只是一条线路,也可能同时切除一片网络,里面也包括其他的发电机组或者补偿电容器组。对于后一种情况就比较复杂,因为没有具体的系统图,只能凭想象解释:短路故障发生在离你们较远的地方,所以你们发电机保护没有动作,但是靠近故障点有发电机或者电容器跳闸。在故障消失以后,系统的有功功率和无功功率会在各台发电机上重新分配,有功功率失去的不多,所以你的发电机有功功率变化不大。无功功率失去的较大,所以你的发电机增大了无功功率负担。你可以进一步了解电网结构,一定是有补偿电容器或同步调相机存在。你们的并网线路电压等级可能是35kv以下,如果是110kv以上就不会出现这类情况。