民用建筑电气设计规范 中 住户同时率

如题所述

同时率就是同时使用率。按规范标准配给每户的容量,每户不可能整天把家中的电气开满;一整栋楼房所有住户也不可能同时达到满负荷。从统计上归纳,JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》给基本型住户配给每户的容量为4KW,JGJ/T16-2008表25.4.7上,根据楼房总住户数多少规定了个系数叫‘需用系数’,如基本户数9时需用系数为1,基本户数54时需用系数为0.5,基本户数375~700时,需用系数为0,35等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-04

全同民用建筑工程设计技术措施节能专篇-电气中规定:你可以参考一下。

追问

   非常感谢  就是专业人士   麻烦帮我看看  这是我们的一个工程:建筑设计院一般都是按查表  同时系数都是用单相的(因为单相的系数《三相),所以计算结果按说是:比较节能  电流小         但一个工程师提出来应该按三相做(理由不可能全部单相都接在一相   如全接在A)  我想请教两个问题:1、按我这个实例  AW9-1/AW9-2中为住户照明  需要系数应该按单相查表?(12户   单相通用值为0.5   )2、DLFZ-9电缆T接箱也按单相?

第2个回答  2013-02-02
楼上回答的已经很好了,,我在加一点就是《04DX101-1建筑电气常用数据》3-16里面有一个住宅用电负荷需要系数选择表,根据你的单三相用户数来确定,每户的使用功率数可以参照户型的面积大小而定,《住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011》中3.3.1有户型面积对应的用电负荷
第3个回答  2013-02-06
楼上回答的已经很好了