单片机怎么控制封口机发热条的温度很定在某个温度值上,并且温度可调?

如题,想用单片机控制封口机发热条的温度,电路的电源是用直流24V,(发热条也是用直流24V)。

你想要稳定控制温度是比较容易办到的,因它惰性大速度慢的。利用内部有A/D的单片机在发热体可行地帖上一热敏器件(电阻)做闭量的测量端,再用一端口利用切波(交流用)原理或PWM方式(直流用)控制加热器件的通电时间就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-13
发热条一般来说,就是一个功率大些的,阻值比较小的电阻,具体的电阻值你可以用万用表量出来,但不会十分准确,因为发热时的电阻值变化还是很大的。一般是发热电阻值变大,平常不加电的时候阻值会小很多。量出发热条的电阻值,估算一下发热条的功率,再看看你的电源的功率,比较一下看相差的大吗。
我们常说白炽灯频繁开关容易坏,是因为关灯后电阻变小,灯泡的功率相应变大,上电的时候功率变大,所以开灯的时候灯泡容易坏。这种情况下,你的发热条控制的时候最好可以控制最大的加热功率不要超过电源的功率。

好吧,以下这些仅供参考。先声明,我不了解你所说的封口机,是用来压塑料袋的吗。
请确认一下是否有必要进行恒温控制。如果没有必要,尽量不使用恒温控制,最好用开环的方式直接控制输出电压,简单的系统可靠性高。
比如说这样,用户选择要输出第几档的加热功率,像家里的电暖气类似,有一个档位选择就可以,不需要十分准确,当然也可以做成连续可调的。
使用的时候,如果开始加热到停止加热的时间比较短,可以在这个过程中突然加大功率输出,其他的时候不需要一直加热。追问

我测了一下,发热条电阻是1.8欧,不管接24V还是12V功率都大于我的电源功率,我的电源是24V/10A和12V/5A双路开关电源,有没有办法让这个发热条在这个电源下工作,我说的封口机就是用来压塑料袋封口的,但是不是一个一个的封口,是通过电机带动塑料袋通过发热条封口。所以想让温度恒定。

追答

现在来看,你是用的那种砖头一样的开关电源,上电冲击电流太大,电源保护了。

解决测试的问题,可以串一个大点的电阻,比如串个50瓦的10欧姆的电阻,或者干脆两个发热条串起来,这样先解决测试的问题,大致确定你的工作条件,比如正常工作的时候,发热温度、电流范围等。最好测一下发热条在工作状态下的功率,即发热条两端的电压及电流。

具体使用时,如果用单片机就简单了,控制的时候逐渐加大输出就可以了。如果不用单片机控制,可以串热敏电阻限制上电的冲击电流,或者用延时开关分两档通电。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-05-13
你懂不懂单片机啊?问得很不清楚。是问软件要怎么设计?还是电路药怎么设计?我的回答是:控制一个IO口为输出口,用单片机内部定时器控制这个脚的PWM(脉冲宽度调)占空比,然后接外部电流驱动晶体管,这可以用于直流温度调节,如果你想稳定温度的话就要用温度传感器(热敏电阻或者18B20等)采样温度,这样就可以形成环路稳定温度。手动调节温度就用以个按钮好了。追问

我用控制电机调速的方法来控制的,外加一个驱动,(24V开关电源供电)我的电路在控制电机的时候可以调速,我把电机换成发热条,电源就带不动了,指示灯就灭了,就像短路一样,我是想知道发热条怎么接入电路,才能正常工作。

追答

你有示波器没有 有的话测发热条两端的PWM波形 。或者用万用表看两端电源是多少 ?24电源电压是多少?很有可能电源功率不够 如果是开关电源就会自动保护 是变压器那种电源的话 电源电源急剧下降。

追问

发热条接入电路后电源停止工作,什么都测不了,应该是发热条功率超过电源功率了,有没有办法解决这个问题。

追答

换电源啊 就按你说1.8欧姆算是最大功率320W 建议你用变压器 22V交流输出差不多了!

追问

电源是不可能换了,不过还是谢谢你的回答!