二次结构墙高大于多少加圈梁,在哪加。设置构造住,20米的墙,构造柱间距设置为多少

如题所述

墙长超过5米时应设置构造柱

墙高超过4米时应设置圈梁

无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁。

对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

砌墙高度超过4米含4米中间加腰梁一般为4φ10φ6@200,砌墙长度超过层高2倍或砌墙高度超过5米加构造,4φ10或4φ12φ6@200。

扩展资料:

构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。

圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不能截断,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁,附加圈梁伸入支座不得小于2倍的高度(为被堵截圈梁的上平到附加圈梁的下平),且不得小于1000mm,过梁设置在门窗洞口的上方,宜与墙同厚,每边伸入支座不小于250mm。

参考资料来源:百度百科-构造柱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-12
对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙长贯通的钢筋混凝土水平系梁。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-12
墙净高一般超过5米时,在中部设一道圈梁。墙净长超过5米时设构造柱,其中拐角处必设。如果图纸总说明里有提到这些,肯定以图纸为准。