植筋拉拔试验如何取样

如题所述

GB50367-2006附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验,若植筋总数不多余100件时,可仅抽取3件进行检验;第2.3条规定:重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测;第2.4条规定当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-23
非加固工程墙体拉接筋取样参照砌体结构验收规范,非墙体拉接筋,分加固工程与在建工程,在建工程参照后锚固技术规程jgj145,加固工程参照加固工程验收规范
第2个回答  推荐于2017-10-03
钢筋植筋抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。
1 植筋锚固质量的非破损检验:
1)对重要结构构件,应按其检验批植筋总数的3%,且不少于5件进行随机抽样。
2)对一般结构构件,应按1%,且不少于3件进行随机抽样。
2 锚固质量现场检验抽检时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
3 对下列场合应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验:
1) 重要结构构件;
2) 悬挑结构、构件;
3) 对该工程锚固质量有怀疑;
4) 仲裁性检验。
4 现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,若植筋的数量不超过100件时,可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。
5 胶粘的钢筋,其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天,但不得超过7d进行。若因故需推迟抽样与检验日期,除应征得监理单位同意外,且不得超过3d。
第3个回答  2013-04-18
随机 实际随机 取