电力变压器超负荷问题

我公司一台2500KVA的电力变压器,中频炉用的。有两组输出。使用时每组输出电流都达到2400A。也就是变压器的总输出电流是4800A。每天的工作时间达到12小时。工作时的油温达到95°C。恳请内行人给分析一下,这种情况对变压器会有什么影响?算正常吗?

这已经非常不正常运行了。
1、电力部门规定油变的最高运行油顶层温度不超过85度,这是有长期运行经验的安全数据。
2、油顶层温度到95度,这还不是变压器的最热点温度,最热点温度在线圈的周围。有可能到95+13=108度。最热点附近的变压器油,可能会分解(变压器油的最高运行温度应该低于105度)。分解后的气体会向气体继电器流动,所以你要密切注意气体继电器的情况。
3、这个变压器是带炉子的,一旦停电(可能气体继电器会动作),你的损失就大了。
4、2500变压器是自然循环冷却的。你现在最简单的处理办法是:用大口径风扇用横吹变压器的散热器的办法,暂时应急一下。注意要吹变压器的上部。

5、接下来应该怎么做,你肯定知道的。当然首先要向领导和供电局报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-30
变压器油顶的极限温度是98℃,

现在环境温度还比较低,到夏天环境温度上来了,变压器油顶的温度还会更高.

油温过高会导致绝缘材料老化加剧,(按油变10℃原则,每超过10℃,使用寿命减半),变压器使用寿命会大幅度降低,如果超过一定的温度,绝缘材料直接损坏,线圈报废.

2500kVA变压器如果二次侧额定电压是400V,则额定电流是3608A, 超载33%明显不合理.

临时先增加强制通风措施,从长远看还是更换更大容量的变压器为妥
第2个回答  2013-04-30
不论符合多少,只要冷却系统正常,变压器的油温95°C已经到了上限了,如果长时间运行会加速绕组的绝缘老化。
第3个回答  2013-04-30
  严重超载不安全!从根本上解决建议;1.负荷减容,2.电源增容。