变压器超负荷运行对供电的影响有哪些?请详述!

变压器超负荷运行对供电的影响有哪些?请详述!比如一个变压器容量为100kva,那么理论低压用电负荷总计不应超过144A电流是吗?假设这台变压器低压电流负荷在480A,请告诉我这种运行产生的影响。

你好!
变压器是可以过负荷运行的。
变压器的运行方式-负载状态,按照《电力变压器运行规程》(dl/t 572—95)的规定:
变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。
正常周期性负载的运行:
1 、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
2 、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
3 、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
4、 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数k2和时间,可按负载导则的方法之一确定:
长期急救周期性负载的运行:
1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。
在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。
短期急救负载的运行:
1、短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-11
如果出现负载,变压器会过热,会有自我保护功能,会随时断电。就类似于家里的空气闸刀一样,只要出现负载就会跳闸。变压器的原理也是一样,只不过是有些变压器有个最大负载量,当超出后,变压器会自我保护