4乘10的电缆线带380V的设备能带多少千瓦

如题所述

4乘10的电缆线带380V的设备能带33.566千瓦

计算方法如下:

根据铜导线的电流密度是:6A/MM²

4×10平方毫米的电缆,载流量=10x6=60(A)

功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)

扩展资料:

计算某个截面积的电缆能带多大功率,看电压和电缆截面积

根据电流密度,计算电缆电流,再用公式计算功率:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相荷载功率P=√3×380×I×cosθ

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
电缆是铜芯还是铝芯?这要看你的设备的负荷性质,电缆长度,电源点电压是否偏低,电缆敷设方式及敷设处散热是否良好。一般来说,电缆长期载流量为5A/平方毫米(铜芯,铝芯约为3A)。但设计院设计时比较保守。重要负荷或电缆较长取3A/平方毫米。故负荷不重要或电缆较短、设备非长期工作,可按5A,则可带25kW。重要负荷、电源点电压偏低、电缆较长、设备长期工作、电缆敷设方式及敷设处散热不良,则可带15kW.本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-12
4*10电缆按5A/平方毫米计算5*10=50A,380V负载按2A/KW计算,50/2=25KW 也就是可以带25千瓦的负载