怎样做变压器的交接性试验

如题所述

交接试验一般包括的试验项目有:

1、绝缘电阻试验;

2、交流耐压试验;

3、直流耐压试验;

4、导体直流电阻测量 ;

5、泄漏电流测量;

6、绝缘油实验;

7、检查线路两端相位。

交接试验注意事项:

1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。

2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。

3、高压试验结束后,应对直流实验设备及大电容的被测设备多次放电1分钟以上。

4、断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。

5、成套设备的耐压试验,宜将连在一起的各种设备分离开来单独进行、

6、直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,并记录泄露电量。

扩展资料

由于附件安装和运输及现场敷设的因素,即使已通过相关试验的高压电缆的电气性能也会遭受影响。所以为了保障电网能够可靠供电,避免因微小绝缘缺陷影响整个电网,在运输敷设前要对电网进行交接试验。

虽然电缆交接试验能够直接检测电缆质量,但是电缆交接试验不能完全检测出电缆的局部放电缺陷,还会使部分局部缺陷恶化,根据以往国内许多新建工程电缆投运后发生的故障就可以看出。

参考资料来源:百度百科-电缆交接试验

参考资料来源:百度百科-交接试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-17

怎样做变压器的交接性试验

1、电力变压器试验

(1) 绝缘油试验或SF6气体试验;(绝缘油使用绝缘油介电强度自动测试仪和SF6微水仪)

(2) 测量绕组连同管的直流电阻;

直流电阻试验可以检查出绕组内部导线的焊接质量、引线与绕组的焊接质量、绕组的规格是否符合要求、分接开关、引线、管等载流部分的接触是否良好、三相电阻是否平衡等,我们选用直流电阻测试仪。

变压器绕组由于电感很大,又存在互感,且电阻较小,τ=L/R,时间常数很大,需要充电很长时间才能达到电流稳定,尤其是低压侧,因此大型变压器的直流电阻试验缩短其测试时间具有现实意义。一般方法是减小L(可以增加电流,提高铁心的饱和程度)、增大R(可以串联适当的附加电阻来达到),但当测量大型变压器的低压绕组电阻时,由于低压侧激磁匝数少,即使较大电流也不能使铁心饱和,这时可以采用串联绕组助磁法,连接是应注意各绕组的接线方式(应使磁通为同一方向,一般 A、B、C、与a、b、c同极性)。

(3) 检查所有分接头的电压比;

其测试原理为K=U1/U2=N1/N2,一般是线电压的比值;测试目的为:检查变压器绕组匝数比的正确性、检查分接开关的状况、检查是否存在匝间短路即等同测直阻、判断变压器能否并列运行。

一般采用变压器变比组别测试仪进行,注意不同量程仪器的使用说明书,

(4 )检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;

一般采用变比电桥法或直流法,可与变比测试同时进行(根据试验仪器)。

(5) 测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;

在变压器吊罩或内检时用绝缘电阻测试仪进行,要测试1min。

(6) 非纯瓷管的试验;

一般采用电容式管,必须在吊装之前进行其绝缘和介损的试验。使用设备有中试控股异频介质损耗测试仪

(7) 有载调压切换装置的检查和试验;

要求进行过渡电阻及切换时间及三相切换的同期性的测试,采用专用测试仪。测时要注意其灵敏度的选择、高压侧中性点应断开、低压侧的三相应短接接地。

注:由于国内有载开关和国外技术相比较还不是太成熟,一般都有产品质量保证,如MR,标准不一样,测试结果往往超标,除特殊要求时,很少进行此项试验。

(8) 测量绕组连同管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

被测绕组应短接、非被试绕组应短接接地:可以测试出被测绕组对地和非被测绕组之间的绝缘状态;同时能够避免非被试绕组中剩余电荷的影响。应在变压器注入合格油后静止一段时间且油试验合格后方能进行。500KV的变压器应用5000V的2705绝缘电阻测试仪且应进行极化指数的测量。

(9) 测量绕组连同管的介质损耗角正切值 tanδ ;

使用设备抗干扰异频介质损耗测试仪

(10) 测量绕组连同管的直流泄漏电流;

一般采取微安表在高压测,当环境比较恶劣时,必须进行屏蔽,否则会使泄漏电流不合格

使用设备有直流压发生器

(11) 变压器绕组变形试验;(特殊试验项目)

此试验受试验设备要求和限制, 我们使用中试控股变压器绕组变形测试仪

(12) 绕组连同管的交流耐压试验;

此试验一般针对低压侧,高压侧受试验设备要求和限制,高压侧用变频串联谐振耐压试验装置

(13) 绕组连同管的长时感应电压试验带局部放电试验;(特殊试验项目)

此试验受试验设备要求和限制,我们使用无局部放电耐压试验装置

(14) 额定电压下的冲击合闸试验;

冲击合闸试验主要目的是检查差动保护的接线正确性和励磁涌流的测试,因此有冲击3次和5次之分,一般小型变压器没有差动保护就只进行3次。

(15) 检查相位;

包括低压侧一、二次侧相序的测量和两路电源间的相位检查即核相。

(16) 测量噪音。

主要是根据人员的耳听判断

第2个回答  2012-08-28
绝缘耐压试验设备

SJTU系列冲击电压发生器
YDQ系列充气超轻型试验变压器

YDQD系列带抽头充气式多用高压试验变压器
YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器

YDQJC系列充气式串激高压试验变压器
YD系列油浸式高压轻型试验变压器

YDJC系列串激轻型试验变压器
EDCDP系列超低频高压发生器

GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电
JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器

EDCZB-09型操作波发生器装置
GTB系列干式高压试验变压器

ED2690/ED2691智能耐压测试仪
ED2671A通用交/直流耐压测试仪

ED2670/ED2670A通用交流耐压测试
ZDTC系列高压试验变压器电动操作台

ED2672/ED2672A耐压/绝缘电阻测
ED2670B通用交/直流耐压测试仪

TPXB系列调频串联谐振装置
TC系列高压试验变压器操作台

XC系列高压试验变压器操作箱
TPXB-B系列变电站电器设备交流耐压调频串

TPXB-C系列CVT检验用工频串联谐振装置
TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置

TPXB-E系列发电机交流耐压调频调感串联谐
TPXB-F系列发电机交流耐压工频串联谐振装

TPCB系列变频控制电源
EDYD系列激励变压器

EDFC系列电容分压器
EDDK系列电抗器

DMA2550型绝缘电阻测试仪
DMB5000型绝缘电阻测试仪

DMC2000型绝缘电阻测试仪
DMD系列绝缘电阻测试仪

DME2305型数显绝缘电阻测试仪
DME2306型数显绝缘电阻测试仪

Q50-300 放电保护球隙
FRC系列交直流数字分压器

H9840型保护式直流数字微安表
高压滤波电容

TAG6000型无线高压核相器
2DL系列高压硅堆

FZ系列高压直流放电棒
FRD型高压核相器

YDQ-Ⅱ型声光伸缩验电器
400ml标准式试油杯

均压球
水电阻

警示灯,警示牌
EDC系列高压电容

测试导线、电流型、电压型多功能连接件,接插件

变压器试验设备

BRTC-I型阻抗法绕组变形特性测试仪
BRTC-II型频响法绕组变形特性测试仪

BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变
ED0202A系列变压器综合特性测试台

ED0202B系列变压器综合特性测试台
ED0202C系列全自动变压器综合特性测试台

ED0203型变压器变比全自动测试仪
ED0203B型全自动三相变压器变比测试仪

ED0204-1型(原H9820)变压器直流
ED0204-2型变压器直流电阻测试仪

ED0204-3型变压器直流电阻测试仪
ED0204-5型变压器直流电阻测试仪

ED0204-10型变压器直流电阻测试仪
ED0204-20型变压器直流电阻测试

ED0204-40型变压器直流电阻测试仪
ED0204-III型变压器直流电阻测试仪

ED0205型变压器损耗线路参数测试仪
ED0207型变压器容量及空负载特性测试仪

ED0209型电抗器电参数测试仪
EDBYKC-2000A型电力变压器有载开关

EDBYKC-2000B型电力变压器有载开关
EDTCD-2008型局部放电检测仪

ED2102系列数字式局部放电检测仪
JZF—10校正脉冲发生器

JZF-9型校正脉冲发生器
60KV-1000PF无局部放电耦合电容

60-300KV-1000PF无局部放电耦合
EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器

EDLB系列电源隔离滤波器
EDKLB系列滤波控制电源

TPCB-W系列纯净变频综合试验电源
EDBP系列倍频发电机组

SBF系列三倍频发生器
EDGWS型工频介质损耗自动测试仪

EDDX6000型异频介质损耗自动测试仪
RLC—9QYG系列瓦斯(气体)继电器压力释

RLC-8QYG气体继电器压力释放阀自动测试
第3个回答  2018-09-13
概括为三检查、三试验、三测量:
三检查包括:
1,所有分接电压比
2,相位
3,三相接线组别
三试验包括:
1,绝缘油试验或六氟化硫气体试验
2,绕组连同套管的交流耐压试验
3,额定电压下的冲击合闸试验
三测量包括:
1,绕组连同套管的直流电阻
2,绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比
3,铁芯和夹件的绝缘电阻
第4个回答  2012-08-26
一;1.一般外观检查,有无损坏,渗漏等。二;电气试验,1.绝缘电阻、2.工频耐压、3.容量、4.空截,短路损耗、5.变比、6.直流电阻、7.通电试运行。三;绝缘油试验等。