33问答网
所有问题
框架柱、YBZ变截面时竖向受力钢筋弯锚可否弯入板内?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-05
框架柱变截面处的纵筋,不存在弯锚进入板中的情况。见11G101-1图集第60页,有三种变截面情况:中柱、边柱、边柱退台(极少退台情况)。
剪力墙的边缘构件变截面时可参考框架边柱。
追问
我的是变截面时主筋弯错可否向板内弯锚?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h0RBR4PdBPdBP0cPhd.html
其他回答
第1个回答 2019-01-05
1、剪力墙墙体水平筋是在YBZ竖筋的内侧。
2、代号YBZ是约束边缘构件, 当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度≥laE( la )时,可不必上 下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置。其它情况,墙 体水平钢筋必须伸入端柱对边竖向钢筋内侧位置,然后弯折。
追问
竖向受力主筋,不是水平筋。竖向受力钢筋变截面弯锚可否向XB内。
竖向受力主筋,不是水平筋。竖向受力钢筋变截面弯锚可否向XB内。
相似回答
主楼与车库连接甩
筋
要求
答:
1.墙柱梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上下部钢筋网的交叉点应全数绑扎;但应保证
受力钢筋
不产生位置偏移;相邻绑扎扣应成八字形,防止钢筋变形。 2.柱箍筋绑扎宜采用缠扣绑扎。 3.梁箍筋绑扎宜采用套扣法绑扎 4.板筋绑扎一般采用顺扣(如下图)或八字扣 KZ柱、
YBZ柱
、GBZ柱等在搭接长度范围内...
11G101-1的图集目录
答:
133.3截面注写方式………
...边缘
柱
13到底是端柱还是暗柱?剪力墙水平
钢筋锚
固多少进这个约束边缘...
答:
1、约束边缘端柱、构造边缘端柱都是暗柱,它们属于剪力墙的一部分。2、暗柱不是剪力墙的支座,所以不存在锚入暗柱的问题。墙水平筋与暗柱是共同受力体,它们是组合构件,暗柱是墙身的竖向加强带。剪力墙水平筋加弯折不是锚固的问题及需要,而是要形成构造收边,所以,不管暗柱有多长,墙水平筋都需要...