40kw380v用多大电缆电缆长度200米怎么计算?

如题所述

根据计算,假定你三相负载平衡,功率因数为1的情况,
电流I=P/(U*根号3)=40000/(380*1.732)=60.78 A
以铜导线每平方毫米截面4A的标准,你电线截面大于20平方足够用了.还留了点余地.如果你用铝线的话还得稍微放大点线径.