家住顶楼,当初引了条水管到楼顶,在防水层上打了洞,后在防水层上铺了地板砖。现在渗水。问如何修理?

如题所述

算了算也有7-8年了,已经不错了,楼主。防水层做的够好的了,只能说当时装修的时候反了2个严重的错误,如果2个错误分开犯现在还不会漏水。错误1、不应该在原防水层开洞,原防水属于一个整体,破坏了很难做到原来的防水效果。错误2、不应该在室外防水层上铺地砖,室外防水层不怕暴晒,但是在秋季末冬季初水通过地砖的缝隙渗透进去就很难干燥了,温度低于0度就会结冰,这样就会吧你后处理的防水层处拉开。

解决方法扎开地砖锯吊管子,把开洞的地方用室内防水剂和水泥堵上,待干燥后在上面再做室外防水,在铺地砖,管子选择适宜的墙壁打孔重新安装,这样可以保证永远不在楼,否则...............追问

谢谢,水管因为复杂原因没办法再换地方安装了。这样的话怎么修理做到最大限度的防水?另外灌浆是否有效呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-15
在防水层上打过洞之后,穿上管子之后,还要再做一遍放水吧,在管子周围还有打玻璃胶一类的密封剂,他们没这样做吗?那就是这是装修公司的责任,如果当初装修的公司部保修的话,你只能用法律手段来维护自己的合法权益啊,追问

防水做过的,管子周围倒是没有打玻璃胶。房子是05年装修的。但装修公司质保2年。现在还可以告吗?

第2个回答  2012-08-15
找当初装修的来弄吧追问

装修的当初是写了保证书的,保证不漏的。但这样是不是要凿开瓷砖和水泥,重新做防水?

追答

具体的你应该找装修的来弄,毕竟他们保证不漏的