我有一个机房需要配电,总负载12千瓦,进电是一条380V的四线电缆,四条线是三粗一细的那种。

1、我需要把每条火线分别挂零取220V的电,这样零线会不会受不了?
2、总空开(380V)选用什么样的?多大安培的?

1、12千瓦,只要你基本分均匀,零线只有很小的电流,完全没有问题。
2、12千瓦,每相电流23A,用30A—40A断路器。
3、电流计算,如果分到每相,1相4KW, 额定电流I=P/UcosΦ=4000/1.732/220/0.8=22.7A
如果以三相电算 一般是用线电压算
额定电流I=P/1.732UcosΦ=12000/1.732/380/0.8=22.7A
如果三相电, 是用相电压算
额定电流I=P/3UcosΦ=12000/3/2208/0.8==22.7A.
不管怎么算,电流都是不变的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-11
你就用30A或以上的4极断路器吧
电缆4平方或以上
每一根线上的负载尽量差不多,越平均越好追问

如果不平均会出现什么情况啊?还有30A是用12千瓦除以380得到的么?为什么不是用12千瓦除以220呢?

追答

按3相算,12除以0.38除以1.732,实际只有18,但是考虑到你实际用的是单相设备,负荷不平均,开关选大一号,用了30A的开关
如果你都接在一根线上的话是12除以220(0.22)

追问

1.732是什么啊 ?

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-11
小心点,如果真的是自己用的话,只能按标识的70%去算,自己用的话去买国标电缆(就是公路沿上使用的那一种。
第3个回答  2012-06-11
电缆要看多少平方的了,一般4平方可以
空开32A
另外,三相负载要尽量平衡