电气安装要遵守哪些规范?

如题所述

电气安装有哪些验收要求?

(l) 电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。
(2)工程验收时,应对下列项目进行检查:
①漏电开关安装正确,动作正常。
②各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。
③电气器件、设备的安装固定应牢固、平整。
④电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。
⑤开关、插座、终端盒等器件外观良好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平整,安装方式符合规定。
⑥并列安装的开关、插座、终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定。
⑦弱电系统功能齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平整。工程交接验收时,宜向住户提交下列资料:
①配线竣工图,图中应标明暗管走向(包括高度)、导线截面积和规格型号。
②漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡等。
③弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-03

建筑电气安装的规范很多现给你介绍常用的几个:

一、电气施工规范;

    《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014 

    《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 

    《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013 

    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

    《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

    《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

    《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

二、电气标准图集

    常用低压配电设备安装04D702-1

    电缆桥架安装04D701-3

    03D301-3 钢导管配线安装

    98D301-2硬塑料管配线安装

    96D702-2 常用灯具安装

    03D501-1~4 防雷与接地安装(2003年合订本含07年局部修改版)

    02D501-2 等电位联结安装

    D101-1~7电缆敷设(2013年合订本)

    99D101-6 矿物绝缘电缆敷设

三、以上可到百度文库、百度百科里查找下载观看。

第2个回答  2012-06-11
规范厚得很

直埋电缆的敷设
直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。
电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根900.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。
电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用砖块代替混泥土盖板。
当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部英语地面平。
(仅供参考)本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-13
上海华声电气为客户提供电气安装一站式服务,包括用电申请、用电设计、设备生产、工程安装、通电验收的一站式服务,我们在提供高品质服务及产品之外,还有较大的价格优势。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-06-12
电气安装给规范