我们工厂变压器是315KVA,那请问允许通过的最大电流多少啊?

下面分成5个线路,设置了5个空气开关,请问每个空气开关额定电流值是250A、200A\200A\200A\250A。合理吗?

315KVA变压器正常运行电流为360A左右,最大电流为472A。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-04
总电流480A左右,你的总开关最好选800A定值630A(定值500也可以)。你的分开关最好根据你的需要配,若不是定数,我建议你,用400一台315一台,225三台。400A带132KW,315和225A带110KW,看工作性质而定。变压器二次电流一般为容量的1.5倍。你可以看一下变压器名牌。希望可以帮上你。
第2个回答  2012-06-04
低压侧额定电流 454.68 A,高压侧18.19 A, 454.68 A分 流 这 五 个 开 关 是 够 用 的 了 !一般工厂用的变压器都是超负荷用的,所以这么配置也有点道理!但还是得看你门工厂机器的额定电流是不是符合这几个断路器的额定电流,小的话老过载保护跳闸也不好!嘿嘿
第3个回答  2012-06-04
总电流大约660A左右,开关分配还是合理的。