315kva的变压器的额定电流是多少?最大是多少

如题所述

315KVA,10/0.4KV的三相变压器,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。

性质:

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。

但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-08

综述

高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。

额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。

电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。

环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的变压器环境温度和基准环境温度不一定相同。

一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%。

如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度)。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-15
315KVA,10/0.4KV的三相变压器,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,
低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。
额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。