33问答网
所有问题
32米扬程循环泵入口2公斤出口应是多少公斤
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-19
算一下吧,出口压力最少也得达到32米的水柱产生的压强,液体的压强公式P=ρgh=1✘1000m³✘10牛顿/kg✘32米=320000帕斯卡,1公斤的压力=0.1兆帕1兆帕=10的6次方帕,所以1公斤压力=10的5次方帕,320000÷100000=3.2公斤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4BPB5PPcPhWR00hPh.html
相似回答
那位大侠能算出实际的工作
扬程
?具体铭牌参数值如下:37KW的
循环泵
...
答:
实际工作
扬程
H=(1.36-1.03)×10^6/(1000×9.8)=33.67m,实际功率=56A×380V=21.28KW与
泵
轴功率=202×33.67×1000/(3600×102×0.87)=21.29KW是一致的,说明你的泵工作是完全正常的,只是流量达不到240左右,说明泵管道阻力偏大了,我认为应该是你的配管与泵口径相同造成泵管流速快引起...
请教高手暖气回水
泵扬程32米
,楼房高度超过它的扬程可以使用吗?_百度...
答:
2、如果泵的进口工作压力5.5公斤是正常的
。3、系统不循环要查系统管路是否安装正确,所以阀门是否全开状态,主管理安装时是否有杂物或赌赛现象。
热水
循环泵
怎么计算要多大的?
答:
已知条件:扬程(需将水提升的高度),流量:公斤/小时。 假如
扬程32米
,流量12000公斤/小时=3.333公斤/秒 32*3.333=107
公斤米
/秒 水泵效率50%---55%左右 107/102/0.55*1.2=2.51KW(公斤米、千瓦、效率、安全系数) 需3千瓦电机拖动 ...
大家正在搜
循环泵的扬程6米能循环多少米
暖气循环泵用多大扬程
循环泵扬程
循环泵扬程什么意思
循环水泵扬程如何确定
供暖循环泵扬程怎么选
热水循环泵扬程估算
浆液循环泵出口压力
循环泵出口为什么装止回阀