10千瓦三相电动机用10平方的铝电线能行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-11
380V,10千瓦三相电动机可以使用3x10平方的铝电缆。
因为10KW电动机的的电流是
10KW/(√3x380Vx0.8)≈19A
而3x10平方铝芯电缆的
载流量
大约是42A,见下表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4ccP04B00hP5chBRc.html
其他回答
第1个回答 2020-08-05
10千瓦三相电动机额定电流20A左右,10平方的铝电线载流量接近50A,10千瓦三相电动机用10平方的铝电线可行。
第2个回答 2020-08-22
10千瓦三相电动机额定电流17.5A,可以传输,但距离不能超100米。
相似回答
100米的距离
三相10千瓦的
水泵
用10平方的铝
线习以
吗?
答:
100米的距离三相10千瓦的水泵用10平方的铝线是
没有问题的
。
10KW
该用多粗
的铝
线或铜线,该如何算
答:
10KW
该
用10平方
铝线或6平方铜线。电流为I=P/(Ucosφ)=10/(0.38x0.75)=35.1A(用标准
三相
市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A,因此
电缆的
平方数=35.1/6=5.8平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;...
10千瓦的电机
距离变压器200米用多少
平方的铝
线
答:
正常情况下,380V
电机10KW
距离200米选用
10平方
毫米以上铝线。1、电流=10000/380/1.732/0.8=19A。2、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V。3、线路电阻R=0.0283*200*1.7/S=30/19,故,S=6.1,取10平方毫米铝线。4、如果
三相
略有不平衡,按最大电流重新计算截面积。...