10千瓦电机,400米的输送线路,需要用多粗的线

如题所述

 
 
要看情况。按 10KW,380V,三相,YJV三芯铜电缆,架空,400m,功率因数0.7,环境温度25℃ 计:
 
满足线路压降选择时,截面 S = 6 平方
计算电压降 U% = 8.201 % < 线路允许电压降 = 10 %
U%= (2.8667x0.70+0.0920x1)x21.71x400x1.732/380*10
 
满足保护电路灵敏度选择时,截面 S = 70 平方
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 400.0m
2517.3m = 220V/(1.1420x1.3x30Ax10) > 400.0m
 
按导线电流选择时,截面 S = 4 平方
 
 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考