推荐答案 2014-10-08
各种型号的高压配电柜操作方法是不一样的。但都需要用专用操作工具(操作手柄)。一般在高压配电柜正面操作孔旁边是有简单的操作说明(图示)的。
一般的通电操作程序是:关上柜门——接地刀闸改“分”位——开关改“合”位——闭锁;
一般的停电操作程序是:与上相反,即解锁——开关改“分”位——接地刀闸改“合”位——打开柜门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h50cd5Bc0RhRdWBBhh.html
相似回答
这个
高压
开关
柜怎样
送
电
、具体
如何操作
答:
1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成
。2、使用翘板将断路器从工作位置摇到测试位置,取下第一部分和第二部分的插座机柜断路器的所有部分。3、合上2号进线柜断路器:向右旋转旋钮。检查测量柜,检查电压是否正常。
高低压配电柜操作
规范
答:
1高低压配电柜操作规范
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开
。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:3.1严禁将电流回路断开。3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈...
高低压配电柜如何操作
应注意什么
答:
严禁带电作业。5.
配电柜和开关箱的操作顺序:送电时应先开总配电箱,然后是分配电箱,最后是开关箱;停电时顺序相反
。但在紧急情况下,可跳过此顺序。6. 施工现场停止作业超过1小时时,动力开关箱应断电上锁。7. 开关箱的操作人员必须满足相关规范要求。8. 配电柜和开关箱内不得放置任何杂物,并要保持内部整洁。9....