我买了一台电窑 (发热设备)三相电380v 12千瓦 额定电流18安 需要放进商场 商场提高的是三

我买了一台电窑 (发热设备)三相电380v 12千瓦 额定电流18安 需要放进商场 商场提高的是三相电 20安的空气开关 4平方米的线 这样会不会有问题啊? 是否需要考虑启动电流 等等因素 不懂电的人好悲伤 顺便问一下 机器工作时是每时每刻都是18安的额定电流工作还是和上升温度有关?

第1个回答  2015-08-17
线没问题,不用考虑启动,电流与温度有关,不总是18安追问

会不会比 18安大 空开有没有问题?感谢

追答

开关应该选择再大一级的

第2个回答  2015-08-17
把空开换成25A的,线没问题。追问

商场给我们的限定是20安 如果用20安空开会跳砸?

感谢解答

追答

不是很稳定

追问

谢谢

追答

你可以试一下,要是频繁跳闸就换大一点。商场起码要给商户配40A的。

追问

窑还没到 要先试一下 不知道什么原因商场说如果40a空开 就需要重新改线增容

商场答应给我们三相电12千瓦 这种情况换空开 需要增容吗?

追答

他那是瞎要求的。4平方都能带40A的电流。一般按35A用。

你这又不是动力负载,也不用考虑什么功率因数。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-08-17
一,商场提供的4平方线上是否有其他负载。二,阻性负载不用考虑起动电流。三,穿管导线的额定容量应不超过2A/平方为好