PLC只有2个高速输入,怎么接ABZ三相

如题,PLC一般只提供2个高速通道,
但是我的编码器三相ABZ我都需要用到
而且,为了防止机械运转过程中的倒溜,A和B两相是分开接在PLC的高速输入口的
这样我的Z相没有高速输入口可以接线了?
是不是只能选择有3个以上高速输入口的PLC了?
PLC一般的(非高速)输入口可以接Z相吗?
我的Z相信号一般也就每秒3-5个脉冲,PLC手册上没有细讲一般输入点的分辨率,厂家技术电话也打不通!
延伸一个问题:PLC一般输入点每秒分辨率是多少?
刚巧,除了编码器的问题外,还涉及到设备上两边光电检测分辨率的问题
答非所问的就不要浪费大家的精力了啊
Z相是我用来精确定位的,
什么复位、计数只用2点的神回复拜托不要再出现了,各位哥哥

连续计数不需要用到Z相。Z相一般用来做外部复位的。

西门子的S7-200/200SMART是可以接受ABZ类型的正交计数器信号,Z相作为复位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-12
2 个点就可以