互感器和电度表配比
互感器和电度表是怎么匹配的
举报该问题
推荐答案 2008-03-24
互感器变比都是X/5,X就是看你装互感器的母线或电缆他的电流是多大的就选与该电流最接近的向上一档的电流,5是互感器的二次电流,就是不管你测的电流是多大,互感器转换出来的电流都是5A,比如有100/5,160/5,200/5,250/5,300/5,400/5等等
所以如果有电度表一般都是5A的,一般写互感器出来就都知道了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5chdWB4.html
相似回答
电度表
用多大的
互感器
?
答:
低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A
,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,电度表接互感器:
计算回路的额定电流,额定电流乘4/3
,得互感器一次电流的最小值。
电度表
接
互感器
时电流互感器的倍数怎么算
答:
所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8
,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流
互感器
怎么配
电度表
?
答:
变压器100.5,变压器最大二次电流为5a,选择