钢筋混凝土结构新规范保护层厚度c修改后,梁截面有效高度如何算?

钢筋混凝土结构新规范保护层厚度c修改后,梁截面有效高度如何算?
保护层改了以后,计算单筋截面时,有效高度h0=h-as,as取多少,以前单排钢筋取35mm,双排钢筋取60mm.

应该还是一样的,《混凝土结构设计规范》2010版只是明确了保护层厚度是指最外层钢筋,as是指钢筋合力点到外边缘的距离,两者概念不一样的。

保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。
混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-07
新规范的保护层的概念是:最外层钢筋的外边到构件边缘的距离,也就是说现在的保护层厚度是指箍筋外侧到梁边的距离。也就是说:
h0=h-c(保护层)-d(箍筋直径)-D(主筋直径)/2追问

h0应该是减小了一个箍筋直径,但新教材还没出来,没有一个标准,规范里好像也没有,上课要教学生哦

追答

呵呵 混规2010 条文说明8.2 第二条 里面有明确说明的

第2个回答  2012-11-07
应该还是一样的,《混凝土结构设计规范》2010版只是明确了保护层厚度是指最外层钢筋,as是指钢筋合力点到外边缘的距离,两者概念不一样的。追问

as应该是增加了一个钢筋直径,但新教材还没出来,上课告诉学生不好定呀,规范里也没有as取多少

追答

是的,你只有等新教材出来了,现在我们都是按“单排钢筋取35mm,双排钢筋取60mm”确定的。
如果是教学生,可以直接告诉他,原来我们在学校学的还是“单排钢筋取35mm,双排钢筋取65mm”呢,都是等后来的人告诉我才知道教材都改了。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-11-22
不管怎么改都是算到钢筋重心
第4个回答  2012-11-13
没有影响