6A电表装互感器电压380V带多大功率

如题所述

如题指配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合电能表3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压400v),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。 互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互 绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于 电源线路中,一次 负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、 继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。